-- 作者:蓑笠翁 -- 发布时间:2007/9/10 17:09:18 -- [转帖] 原来安装在通信机房的复用载波机,双路-48V供电,配有双直流电源切换箱实现无损伤切换。现要搬到保护机房,双路110V供电,载波机供电电源已经更换为110V的,但原来的双电源切换箱正极直接并联,而保护电源是对地悬浮的,两路输入必须完全隔离。有什么办法把电源切换箱改造一下,实现输入隔离? 请各位高手不吝赐教! |