--  交换机故障处理

想知道,若一个电话不通怎处理?一个用户板电话不通怎处理?拔插用户板吗?多个板不通是不是就MPU倒换试试,或是关电源从启啊?有没有什么固定的步骤啊?谢谢回复!


--  作者:C7NATL
--  发布时间:2006/11/13 14:41:54
--  

1、检查用户数据部分

2、检查用户板,如果不行 采取更换用户板。

3、半框用户不正常、检查2M 接口部分(交换侧)

4、倒换上级局的检查2M 接口部分(母局)

5、检查连接网络交换的接线。

6、倒换网络交换板

以上办法都无法的话,才可以采取倒换MPU。。。倒换MPU  在 非忙时进行。

图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
--  作者:杨杨
--  发布时间:2006/11/13 14:55:16
--  
有没有关于交换机数据方面的东东!!!
--  作者:刀刀
--  发布时间:2006/11/13 16:27:04
--  

多谢2楼的,明白一些了

我们电站交换机只用了传输设备的一个2M口,是不是就不能倒换了?你说的倒换网络交换板是指传输设备的还是交换机的?我们交换机只有电源板、MPU板、2M中继DT板、环路中继板、E/M中继板、用户板,你是指传输设备上的通道保护之类的吗?

检查用户数据部分是不是就用查线器检查保安架上的线通否啊?


--  作者:老大
--  发布时间:2006/11/13 17:39:02
--  
刀刀:主要是检查交换机的关于分机和电路板的参数。和其他已经开通了的进行比对,看看问题出在那里了。
--  作者:香哥
--  发布时间:2006/11/13 20:09:50
--  
如果数据没问题,观察分机故障有无规律?如果只有某块板子的一些用户有故障,可以更换用户板试试.如果问题还存在,可以看看旁边几个槽位的板子有无问题,如有问题,要查背板上控制槽位的小板子有无问题了.如果确定他没问题那就要考虑负责时隙交换的扳子了.一般时隙交换板有问题,会引起连续好几个槽位有故障.还有个方法就是在有问题的槽位上换其他板子(如中继板等)试试有无问题,如还是有问题,那就要查控制系统的问题。
--  作者:新月弯刀
--  发布时间:2006/11/13 21:50:07
--  
以下是引用香哥在2006-11-13 20:09:50的发言:
如果数据没问题,观察分机故障有无规律?如果只有某块板子的一些用户有故障,可以更换用户板试试.如果问题还存在,可以看看旁边几个槽位的板子有无问题,如有问题,要查背板上控制槽位的小板子有无问题了.如果确定他没问题那就要考虑负责时隙交换的扳子了.一般时隙交换板有问题,会引起连续好几个槽位有故障.还有个方法就是在有问题的槽位上换其他板子(如中继板等)试试有无问题,如还是有问题,那就要查控制系统的问题。
香哥就是很专业,牛!
 图片点击可在新窗口打开查看


--  作者:刀刀
--  发布时间:2006/11/13 22:18:59
--  
时隙交换的板子就是MPU主控板不?
--  作者:老大
--  发布时间:2006/11/13 22:53:02
--  

你要查一下手册才能确定


--  作者:C7NATL
--  发布时间:2006/11/14 18:56:47
--  
以下是引用刀刀在2006-11-13 16:27:04的发言:

多谢2楼的,明白一些了

我们电站交换机只用了传输设备的一个2M口,是不是就不能倒换了?你说的倒换网络交换板是指传输设备的还是交换机的?我们交换机只有电源板、MPU板、2M中继DT板、环路中继板、E/M中继板、用户板,你是指传输设备上的通道保护之类的吗?

检查用户数据部分是不是就用查线器检查保安架上的线通否啊?

不好意思哈。把你们的网络理解成了电信运营商的通信网络了。


--  作者:C7NATL
--  发布时间:2006/11/14 18:59:08
--  

单个用户不对 一般的在配线架和用户板子环节 就可以处理。不知道你们的号码是接入中国电信的 还是中国网通 的号码呢。


--  作者:刀刀
--  发布时间:2006/11/14 20:10:13
--  

以后要接电信的,像我们电站所有电话加起来就两三百个电话,用电信的一个2M口行不行啊?外线30路是不是少了点啊?


--  作者:C7NATL
--  发布时间:2006/11/14 20:34:40
--  

300个电话一个2M  肯定不行。。。

我晕不会吧。。。电信 基本配置一个用户框才128个 就需要两个2M


--  作者:刀刀
--  发布时间:2006/11/14 20:52:00
--  

一般厂房的电话用不用打电信的外线啊?

我们电站到省调有一套传输设备,到电信也有一套传输设备,交换机如今接到省调的传输设备上一个2M口,应该就只是走厂房的调度电话,差不多100个电话,到电信的传输设备上应该就接我们办公营地的电话吧,100个吧,1个2M的不行啊?


--  作者:日落人归
--  发布时间:2006/11/15 15:59:53
--  

看了一下楼上的发言,我比较同意11楼的看法.

一部电话有故障,你只需要在配线架上判断该用户的保险是否正常,再断开该用户,看该用户在交换机内部交换是否正常,如正常那就是该用户线路有问题,然后一步一步检查该用户的配线箱是否正常,然后到用户家里.

不要在没有查明原因之前随便拔插用户版,和动数据,这样你拔插一个用户版影响16个用户都不通.(数据和用户版一般很少坏).

我这有一千多个用户如果一个用户坏了,我都要拔插用户版和关电源,这不是影响所有的用户正常通话吗?


--  作者:老大
--  发布时间:2006/11/15 20:29:58
--  
到营地方向需要1个2M就够了。
--  作者:汉江
--  发布时间:2007/3/29 23:34:09
--  
谢谢各位的讲解非常有用辛苦了