以文本方式查看主题

-  通信圈  (http://cntxj.net/bbs/index.asp)
--  工业自动化技术  (http://cntxj.net/bbs/list.asp?boardid=39)
----  [求助]远动的数字数据如何从通信机房到远动机房  (http://cntxj.net/bbs/dispbbs.asp?boardid=39&id=1830)

--  作者:都市上班族
--  发布时间:2005/11/22 8:00:50
--  [求助]远动的数字数据如何从通信机房到远动机房

我们现在新上的远动设备要求使用数字通道,我们可以使用PCM的V.24通道为远动传输数据,但是问题从我们通信机房的PCM下来,到远动机房距离大约有150米,请问可以采用什么方式将信号引过去,我听远动的人说他们那边的接口是RS232,是不是还需要转换,而且RS232的传输距离大约是15米,能传输过去吗?哪位使用过这种情况,是如何解决的?请赐教。


--  作者:新月弯刀
--  发布时间:2005/11/22 8:25:32
--  
64K传输的可以直接用屏蔽电缆,距离可以达到700米左右,V.24通道传输应该可以采用光电转换器进行转换即可。请高手赐教。
--  作者:zz
--  发布时间:2005/11/25 13:00:00
--  
有道理图片点击可在新窗口打开查看
--  作者:侯赛因
--  发布时间:2005/12/21 11:15:45
--  

RS232转光纤,光纤转V.24应该可行。


--  作者:季向兵
--  发布时间:2006/2/16 15:07:03
--  

要解决这个问题请联系我!

季向兵:13852714676,QQ:105073668


--  作者:紫光东升
--  发布时间:2006/3/2 11:02:31
--  
只有150米,好像使用光纤有些造价太高,市场上有很多类似的长线驱动器,而且,如果使用rs485接口的话,1000米也可以传到阿
--  作者:鸽子情缘
--  发布时间:2006/8/28 9:39:04
--  
用光纤是浪费呀...
--  作者:月夜繁星
--  发布时间:2006/9/7 16:35:44
--  

用光纤是有点造价高,但是它的可靠性高。


--  作者:潇湘烟雨
--  发布时间:2006/10/3 16:09:29
--  
150米还用光缆!奢侈!图片点击可在新窗口打开查看
--  作者:紫风
--  发布时间:2006/10/4 16:25:07
--  
使用一对PCM,全部采用v.24卡板呢?
--  作者:IEC104
--  发布时间:2006/11/12 0:00:02
--  

如果你的PCM有RJ45接口的话,直接用五类双绞线引至远动设备,在远动设备前加一个RJ45转RS232接口就行。。。。


--  作者:阿里
--  发布时间:2006/11/12 22:32:14
--  

232转485,简单易行实用加便宜维护简便


--  作者:新月弯刀
--  发布时间:2006/11/12 22:45:27
--  
以下是引用阿里在2006-11-12 22:32:14的发言:

232转485,简单易行实用加便宜维护简便

有道理。


--  作者:IEC104
--  发布时间:2006/11/12 23:17:39
--  
个人感觉主要是看PCM提供什么接口,如果PCM提供485,那当然好,但是PCM一般都是RJ45和光接口,那最好是用RJ45转232了。。。
--  作者:客人
--  发布时间:2006/11/13 13:13:10
--  


--  作者:阿里
--  发布时间:2006/11/13 13:21:18
--  

楼主说了“我们可以使用PCM的V.24通道为远动传输数据”

所以:pcm端v.24转485,对端485转232。简单。

一般rs232是pcm数字接口的标配,RJ45和光接口也许要另外定制板卡。

[此贴子已经被作者于2006-11-13 13:22:18编辑过]

--  作者:IEC104
--  发布时间:2006/11/14 10:31:10
--  
哈哈。。。斑竹还是厉害。。。
--  作者:汉江
--  发布时间:2007/4/26 21:00:42
--  
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
--  作者:北方飞侠
--  发布时间:2007/8/16 15:56:26
--  
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
--  作者:书生意气
--  发布时间:2007/8/16 20:55:11
--  
距离近干扰小的话用232,一般15米之内可行。距离远用422,一般1000米之内可行(100kbps)。也不是不可以用光纤,现在变电站里继保装置和中央信号屏之间都用多模光纤通信。话说回来还是像阿里说的那样看PCM的接口
--  作者:新月弯刀
--  发布时间:2008/5/7 13:55:41
--  

可以用远端模块啊。。


--  作者:南海电力
--  发布时间:2008/9/23 22:45:24
--  

接口转换最方便了吧