-- 作者:书生意气 -- 发布时间:2007/1/2 15:06:30 -- 关于远动系统站控层modbus和令牌 小弟查询了有关modbus的资料后有一事不明,望各位指点迷津,谢谢 对于总线拓扑结构一般采用的是令牌来控制访问,而查得的资料上都说modbus “控制器通信使用主—从技术,即仅一设备(主设备)能初始化传输(查询)。其它设备(从设备)根据主设备查询提供的数据做出相应反应。典型的主设备:主机和可编程仪表。典型的从设备:可编程控制器。 主设备可单独和从设备通信,也能以广播方式和所有从设备通信。如果单独通信,从设备返回一消息作为回应,如果是以广播方式查询的,则不作任何回应。Modbus协议建立了主设备查询的格式:设备(或广播)地址、功能代码、所有要发送的数据、一错误检测域。 从设备回应消息也由Modbus协议构成,包括确认要行动的域、任何要返回的数据、和一错误检测域。如果在消息接收过程中发生一错误,或从设备不能执行其命令,从设备将建立一错误消息并把它作为回应发送出去。” “Modbus通讯方式采用主从方式的查询-响应机制,只有主站发出查询时,从站才能给出响应,从站不能主动发送数据。主站可以向某一个从站发出查询,也可以向所有从站广播信息。从站只响应单独发给它的查询,而不响应广播消息。” 小弟道行浅薄,至此就有点晕了,modbus采用的介质访问控制方法(MAC )是什么? |
-- 作者:火焰 -- 发布时间:2007/1/2 21:05:06 -- 1、你所说的:“Modbus通讯方式采用主从方式的查询-响应机制,只有主站发出查询时,从站才能给出响应,从站不能主动发送数据。主站可以向某一个从站发出查询,也可以向所有从站广播信息。从站只响应单独发给它的查询,而不响应广播消息。”应该是主从问答式访问方式。 2、MAC在计算机领域的含义:MAC地址是网卡的物理地址,它由48位二进制数表示。其中前面24位表示网络厂商标识符,后24位表示序号。每个不同的网络厂商会有不同的厂商标识符,而每个厂商所生产出来的网卡都是依序号不断变化的,所以每块网卡的MAC地址是世界上独一无二的(特殊情况除外:如要通过修改MAC地址来通过认证时)。一般我们采用六个十六进制数来表示一个完整的MAC地址,如00:e0:4c:01:02:85。至于Modbus采用的介质访问控制方法(MAC)是不是和这个是一个意思还请知道的同行前辈指教! |
-- 作者:书生意气 -- 发布时间:2007/1/3 11:45:43 -- 谢谢火焰兄,我的理解也是polling,可是总线中我听说过的只有令牌和CSMA/CD,还是说我的概念有问题?望同行前辈和新进高手们指点,谢谢 |