| 以文本方式查看主题 - 通信圈 (http://cntxj.net/bbs/index.asp) -- 工业自动化技术 (http://cntxj.net/bbs/list.asp?boardid=39) ---- 101 报文 (http://cntxj.net/bbs/dispbbs.asp?boardid=39&id=3463) |
| -- 作者:随意飞扬 -- 发布时间:2007/1/18 9:51:29 -- 101 报文 1. 请求远方链路 2. 复位远方链路 3. 询问1级用户数据 10 8F 01 90 16 4.总召唤 68 20 20 68 88 01 09 88 14 01 01 07 A8 01 00 DE 00 00 CD 00 00 27 01 68 0D 0D 68 88 01 07 01 14 01 E9 0C 00 00 00 82 00 1D 16 (RTU远动终端状态) 68 09 09 68 88 01 64 01 0A 01 00 00 14 0D 16 (总召唤结束帧) 5.时钟对时测试 6.召唤2级数据 10 89 01 8A 16 7. 冻结和召唤电度量 68 14 14 68 88 01 0F 02 03 01 01 0C 30 00 00 00 00 68 09 09 68 80 01 65 01 0A 01 00 00 41 33 16 (结束帧) 8.遥控命令 8.1.1遥控选择分 8.1.2 遥控执行分 8.2.1遥控选择合 8.2.2遥控执行合 9.通道测试 10.复位用户进程 |
| -- 作者:新月弯刀 -- 发布时间:2007/1/18 10:44:54 -- -------------------------------- 很有实际意义的帖子,奖励1个金币。 新月弯刀 -------------------------------- |
| -- 作者:火焰 -- 发布时间:2007/1/19 21:30:32 -- 确实具有实际意义 |
| -- 作者:书生意气 -- 发布时间:2007/1/21 22:26:50 -- 好帖子很实用,赞一个! |
| -- 作者:老大 -- 发布时间:2007/1/22 22:05:28 -- 不错! |
| -- 作者:规约世家 -- 发布时间:2007/5/17 11:58:50 -- 真的不错, 但是这个报文是101哪个版本的呀 太陌生了 并不是我常见到 |
| -- 作者:茎待佳阴 -- 发布时间:2008/1/2 12:22:12 -- 那是IEC870-5-1-1版本的! |
| -- 作者:吴宇 -- 发布时间:2008/1/17 9:34:55 -- 这是规约中的第一步,请求远方链路。若RTU响应后一种报文,表示RTU有1级数据,那主站在复位远方链路之后立刻召唤1级数据。!! 让我知道了,为什么很多地方第三步总是召唤1级数据 |
| -- 作者:天石 -- 发布时间:2008/2/16 15:41:38 -- 精华!!! |
| -- 作者:我 -- 发布时间:2008/6/13 16:26:08 -- 问 |
| -- 作者:浪人 -- 发布时间:2008/9/5 11:20:17 -- 好东西,谢谢,你是个好人,不要钱!!!
|
| -- 作者:杨朴 -- 发布时间:2009/10/19 23:37:28 -- 感觉很实用啊,谢谢楼主 |
| -- 作者:吃猫的小鱼 -- 发布时间:2010/11/21 23:49:07 -- 好帖子,收藏下了,正好能用上~ |