以文本方式查看主题

-  通信圈  (http://cntxj.net/bbs/index.asp)
--  工业自动化技术  (http://cntxj.net/bbs/list.asp?boardid=39)
----  求救!通信与自动化的几个问题!急...  (http://cntxj.net/bbs/dispbbs.asp?boardid=39&id=6683)

--  作者:似水无痕
--  发布时间:2008/7/12 12:49:46
--  求救!通信与自动化的几个问题!急...

我正在 做变电站通信、自动化的设计,有几个问题搞不懂,望高手给予帮助

1、远动通道(针对于光纤通道而言),远动模拟通道和远动数字通道的概念、原理、优缺点?

2、远动复用通道 和 远动专用通道的区别?

3、通信管理机、规约转换器、双通道切换装置(通道一般是指什么通道?)、网关(从通信管理机接出的 )

的功能简述?

4、自动化装置如何与通信设备相连接(分走模拟通道和数字通道)?

5、自动化设备之间是怎样连接的?

6、自动化用的调制解调器主要是哪种?

7、路由器中的借口模块、配线模块(如以太网)是什么?

8、为什么说485口是模拟口?

9、自动化常采用串行通信?

10、通信管理机上的模拟口、数字口,解释一下是如何使用?


--  作者:肥牛
--  发布时间:2008/7/21 23:22:24
--  

可能我知道一些

1、远动数字通道一般是RS232数字信号,模拟通道就是在数字信号后面加MODEM卡,调制成为1V左右的模拟信号(通常采用FSK)。工程上区别主要在传输距离,数字信号传输距离受232电平限制,而模拟信号可以传很远的,经验来说可以达到1KM。

2、如果一条线路专门传输远动信号,就是专用通道,如果通道上复用了其他信号,就是复用通道

3、这个看书去

4、低速复接设备(PCM)

明天再说,睡觉了~


--  作者:肥牛
--  发布时间:2008/7/22 15:49:02
--  

5、自动化设备间可以有很多种连接方式,RS232、RS485、LAN都有

6、modem板卡,远动装置一般都配置有

7、接口就是接口,找个路由器瞧瞧,上面有很多洞洞

8、哪个给你说RS485是模拟的?

9、我没见到过自动化使用并行通讯的,除了装置内部总线

10、见1