以文本方式查看主题
- 通信圈 (http://cntxj.net/bbs/index.asp)
-- 问题求助 · 新手交流 (http://cntxj.net/bbs/list.asp?boardid=54)
---- [讨论]为啥线路挂了接地线,载波机却没有告警? (http://cntxj.net/bbs/dispbbs.asp?boardid=54&id=6267)
|
-- 作者:埃里有
-- 发布时间:2008/6/11 16:46:09
-- [讨论]为啥线路挂了接地线,载波机却没有告警?
如题,一条线路,三相挂了接地线,接地线挂的位置是: 但是结合滤波器的地刀是没有合的,在这种情况下,载波机没有任何告警,是不是正常的啊啊 
此主题相关图片如下:

[此贴子已经被作者于2008-6-11 16:48:14编辑过]
|
-- 作者:拔剑问天
-- 发布时间:2008/6/11 17:22:25
--
数字机还是模拟机?有可能啊,此时如果设备上有自动增益指示的话,可以看到降到最低了,但是导频仍然能收到
|
-- 作者:埃里有
-- 发布时间:2008/6/11 17:42:57
--
是数字的,ABB的ETL541,AGC需要用电脑登录才能看到,所以没看哦,我想问问,在这种情况下,导频都可以收到,那跳频就更不成问题了,就是说载波通道还是可以工作的?
|
-- 作者:拔剑问天
-- 发布时间:2008/6/13 11:37:54
--
不行,这种情况有可能是一侧告警,另一侧不告警。复用保护载波机是有最低接收电平要求的,这种情况肯定不满足要求。还有就是检查一下告警设置了。
|
-- 作者:埃里有
-- 发布时间:2008/6/13 12:48:28
--
今天登录查看了收信电平和AGC,收信电平比平时低了十多dB,但是记得告警门限设的是-70dB,所以没有告警。 偶的老领导说,由于线路两侧都挂了地线,这样同样形成了一个信号回路,所以信号不至于中断,会不会?高频信号将大地作为传输介质,貌似也可以吧?不管怎么说,偶少见多怪,所以觉得这思路极有创意
|
-- 作者:埃里有
-- 发布时间:2008/6/13 12:57:36
--
照此也能说通,如果线路只有一侧接了地,那么一定会告警了,这就需要查一下对侧接地线的时间才能再分析
|
-- 作者:大呆
-- 发布时间:2008/6/17 0:22:09
--
怎么会,三相接地的话理论上等同于你把高频电缆芯线都接地了,怎么会有信号过来,而且电平还只是下降十几个dB。通过大地传输更加是不可能的,查下线,是不是哪里串进来了。或者给个电话给厂家。
|
-- 作者:埃里有
-- 发布时间:2008/6/17 11:29:28
--
给过电话厂家了,厂家说正常。。。
|
-- 作者:拔剑问天
-- 发布时间:2008/6/17 16:12:46
--
又看了一下图,地线挂在耦合电容器和阻波器之间了,此时不等同于信号接地,只会影响阻抗,并且分流较大,所以能通的,衰耗增加十几个dB。如果地线挂载耦合电容器前面,就不一样了,此时是信号接地。 可以测一下发信电平,和原始记录比较一下,ETL541没有模拟负载,无法做阻抗比较,但是可以看看阻抗有无影响。
|
-- 作者:zz
-- 发布时间:2008/7/31 12:22:01
--
真不错,顶一下!感谢楼主!
|
-- 作者:牛人
-- 发布时间:2008/8/3 9:35:17
--
拔剑问题回答的很正确,要看地线挂在什么位置。
|
-- 作者:新月弯刀
-- 发布时间:2008/8/26 9:01:47
--
欢迎大家讨论。
|
-- 作者:林子强
-- 发布时间:2008/11/20 17:21:52
--
学习了,不过现在的载波比较少用了
|