以文本方式查看主题 - 通信圈 (http://cntxj.net/bbs/index.asp) -- 通信电源 · 防雷技术 (http://cntxj.net/bbs/list.asp?boardid=58) ---- [求助] 通信电源为什么48V正极接地呀? (http://cntxj.net/bbs/dispbbs.asp?boardid=58&id=12387) |
-- 作者:闫波 -- 发布时间:2010/9/3 14:29:04 -- [求助] 通信电源为什么48V正极接地呀? 新手刚来的,那位仁兄给我介绍一下通信电源为什么48V正极接地呢? |
-- 作者:牛鹏飞 -- 发布时间:2011/4/1 13:54:24 -- 安全 |
-- 作者:放下 -- 发布时间:2011/4/2 19:30:54 -- 正极接地主要是为了防止电极的腐蚀。蓄电池组-48V是正极接地,其原因是减少由于继电器或电缆金属外皮绝缘不良时产生的电蚀作用,使继电器和电缆金属外皮受到损坏。因为在电蚀时,金属离子在化学反应下是由正极向负极移动的。继电器线圈和铁芯之间的绝缘不良,就有小电流流过,电池组负极接地时,线圈的导线有可能蚀断。反之,如电池组正极接地,虽然铁芯也会受到电蚀,但线圈的导线不会腐蚀,铁芯的质量较大,不会招致可察觉的后果。正极接地也可以使外线电缆的芯线在绝缘不良时免受腐蚀。 |
-- 作者:超级猛男 -- 发布时间:2011/7/23 9:10:39 -- 好 |