--  通信电源配置时容量如何计算?

最好有公式之类的,谢了!


--  作者:老大
--  发布时间:2006/11/22 16:15:17
--  
在电源板块应该有相应的资料
--  作者:放下
--  发布时间:2006/11/22 18:54:23
--  

问题不好回答,根据站的类型不同(局站、枢纽、光纤有人、无人)而不同。主要问题可参考一下:

1.高频开关型整流器:应按n+1冗余方式确定整流器配置,其中n只主用,n10时,1只备用;n>10,10只备用1.主用整流器的总容量应按负荷电流和电池的均充电流(10小时率充电电流)(无人站除外)之和确定。

2.

铅酸蓄电池的总容量应按下式计算:

Q≥ KIT/η[1+α(T-25)]

Q蓄电池容量(Ah

K安全系数,取1.25

I负荷电流(A)

T放电小时数(h),

ηη放电容量系数

t实际电池所在地最低环境温度数值。所在地有采暖设备时,按15考虑,无采暖设备时,按5℃考虑;

 

     α电池温度系数(1/℃),当放电小时率≥10时,取α=0.006;当10>放电小时率≥1,α=0.008;当放电小时率<1,α=0.01

3.要考虑发展问题,根据站行不同,自己考虑吧

4.还要考虑到偏远站的维修路途等,充分设定放电时间。