--  请教通信电源的问题

本人是这个行业的新手

想问问通信电源系统的连接情况

比如说接入防雷柜的电压等级有380V和220V两种,我们国家的电压等级都是用的220V啊,怎么会有380V呢?

还有防雷柜后面是不是分别接交流配电屏、高频开关电源、直流配电屏?他们之间的连接情况是怎样的?


--  作者:新月弯刀
--  发布时间:2005/7/9 8:29:44
--  

你是哪里的?请加入门派.

380V和220V都可使用,只是高开将其逆变即可.


--  作者:fun
--  发布时间:2005/7/9 11:23:09
--  

怎么没人回答一下?

我把我的理解说一下,请行家指点

交流220V或者380V进来机房,都是先进入防雷柜.因为外引的线,都有可能遭雷击.

从防雷柜出来,会分别送到不同的地方.比如,照明开关,空调,和高频开关.

高频开关,做的好的,都是380V进线的.如果机房只能提供220V的情况下,把三相并起来,接220V就可以了.

高频开关输出有两种交流和直流.直流是-48V.交流就是220V和380V都有.高频开关输出的交流,有些高频开关,是直接从输入的交流引过来的.有些是-48V直流逆变过来的.后者在输入的交流停了的情况下,输出交流还会有.

然后,从高频开关出来的交,直流,分别送到不同的屏,比如微波,PCM.看每个设备要求用的是直流还是交流,分别接入不同的电源.


--  作者:都市上班族
--  发布时间:2005/7/9 18:58:24
--  
你的理解很到位呀,电源就这么简单。
--  作者:随心所爱
--  发布时间:2005/7/9 23:56:18
--  

讲解得很详细

不过我还有两点不明白

1. 交流配电屏是接在防雷柜后面还是接在开关电源后面;

2. 直流-48V可以逆变成220交流吗?

请不吝赐教!谢谢!

图片点击可在新窗口打开查看
--  作者:随心所爱
--  发布时间:2005/7/9 23:57:41
--  

2楼的

我是四川的

怎么加入门派啊?

图片点击可在新窗口打开查看
--  作者:gogo
--  发布时间:2005/7/10 10:20:46
--  
修改方法:进入用户控制面板/基本资料修改/加入门派。   新注册用户在注册时点击左下角"显示高级用户设置选项"就可以了,轻松搞定,呵呵。
--  作者:都市上班族
--  发布时间:2005/7/10 15:49:46
--  

第一个问题是看你的需要进行安装,两个位置都可以,看你怎么用交流配电柜了,如果带的负荷太多,并不是很重要,如空调电暖气等,那就装在防雷柜后就可以了,要是对电脑录音等对交流要求高的,48V直流无法供电的,就要在高开后面加装逆变装置,将蓄电池的电逆变到交流。


--  作者:随心所爱
--  发布时间:2005/7/11 8:48:16
--  

楼上的

所谓要求高的是不是就是说要不间断电源供电的,蓄电池输出的直流能逆变成交流220V吗?

还有一个疑惑想请各位指点

高频开关电源起的作用是什么?蓄电池只能接在高开上吗?

图片点击可在新窗口打开查看
--  作者:fun
--  发布时间:2005/7/17 11:40:18
--  

所谓要求高,就是指对供电电源的要求高,主要是指电压的稳定.还有就是不间断.

不是蓄电池,应该是高开柜输出的-48V直流,通过一个逆变器,就可以输出交流220V了.而逆变器也有几种,可以请比较了解的行家分析一下,大概分为在线式,半在线式,纯逆变式.但最终都是输出交流220V

高频开关电源的作用,简单说就是把AC220V转变成DC-48V.一台通信电源的好坏,主要技术就在整流模块上.

通信电源,简单点说,有一条母线,然后把整流模块的输出,蓄电池,负载都挂在这条母线上.

建议你找一些通信电源的资料看看.有机会的话,去厂家那里学学.看你问的问题,应该是刚刚从事通信行业.


--  作者:fun
--  发布时间:2005/7/17 11:42:04
--  
以下是引用都市上班族在2005-7-9 18:58:24的发言: 你的理解很到位呀,电源就这么简单。

谢谢,

因为我是做通信电力系统通信监控的,对整个电通系统都知道,但是对具体设备了解不够深入.以后还要多向你请教


--  作者:随心所爱
--  发布时间:2005/9/27 17:39:29
--  
非常感谢楼上的解答,我现在明白了好多,以后还要向你多多请教,先谢谢了!图片点击可在新窗口打开查看
--  作者:北方信通
--  发布时间:2005/10/8 18:17:29
--  

本人是防雷新手,请加入lucy3089@hotmail.com


--  作者:雷电
--  发布时间:2005/11/27 22:42:48
--  
建议楼主多看看电力基础。不间断供电设备也叫UPS,这方面相关厂家熟悉!防雷设备要装在被保护设备的前端!
--  作者:佛山供电
--  发布时间:2005/12/23 11:27:41
--  

呵呵

我们现在都是一个机柜 使用泰坦 都是一体化 包括变配电


--  作者:阿六
--  发布时间:2006/2/17 9:17:28
--  

受益!!!!!!


--  作者:风云
--  发布时间:2007/4/16 18:54:42
--  
好东西!!
--  作者:总飘
--  发布时间:2007/12/19 17:32:42
--  

中国交流是220/380体系


--  作者:总飘
--  发布时间:2007/12/19 17:33:47
--  
220V是相线对中线
--  作者:总飘
--  发布时间:2007/12/19 17:34:15
--  
380V是相线对相线
--  作者:总飘
--  发布时间:2007/12/19 17:35:02
--  
平常说的220V是一根火线,一根零线
--  作者:总飘
--  发布时间:2007/12/19 17:36:04
--  
220/380V是三根火线,一根零线
--  作者:总飘
--  发布时间:2007/12/19 17:39:11
--  
380V是分为A相(黄色线表示)、B相(绿色线表示)、C相(红色线表示)三相
--  作者:布丁
--  发布时间:2007/12/31 9:33:49
--  

受益


--  作者:小BIAI
--  发布时间:2008/2/15 10:06:18
--  
没有钱怎么办~~
--  作者:南海电力
--  发布时间:2008/9/20 23:19:15
--  
好像我们接入交流380V都不会经过什么防雷柜的吧,直接到高频开关电源的哦