以文本方式查看主题

-  通信圈  (http://cntxj.net/bbs/index.asp)
--  通信工程规划设计与建设运维  (http://cntxj.net/bbs/list.asp?boardid=65)
----  [求助]不间断电源运行维护规定  (http://cntxj.net/bbs/dispbbs.asp?boardid=65&id=139)

--  作者:小妖怪
--  发布时间:2004/12/6 13:28:53
--  [求助]不间断电源运行维护规定
图片点击可在新窗口打开查看
--  作者:zzl
--  发布时间:2004/12/23 14:49:41
--  

--  作者:zzl
--  发布时间:2004/12/23 14:50:20
--  

--  作者:蝴蝶
--  发布时间:2005/3/23 9:40:12
--  不间断电池的维护
日常维护是需保持环境温度,这在说明书上有,每天需检查记录,每周测量电池节电压和端电压。电池运行两三年进行一次充放电试验。
--  作者:g2317018
--  发布时间:2005/7/4 9:17:21
--  
4楼的,蓄电池应该每年进行两次充放电试验,不是两三年一次。一般情况下,电池运行5年后就应该及时更换。
--  作者:ahraman
--  发布时间:2005/7/18 11:03:32
--  

湖北省供电公司直流系统运行管理办法里有这样的条文:蓄电池应该一年进行一次核对性冲放电。

图片点击可在新窗口打开查看
--  作者:宁馨儿
--  发布时间:2007/1/5 23:47:19
--  
国电在<<安评>>里也有规定的
--  作者:汉江
--  发布时间:2007/4/3 12:35:29
--  
谢谢了图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看