以文本方式查看主题 - 通信圈 (http://cntxj.net/bbs/index.asp) -- 通信线缆技术 (http://cntxj.net/bbs/list.asp?boardid=77) ---- 通讯电缆防火措施 (http://cntxj.net/bbs/dispbbs.asp?boardid=77&id=4558) |
-- 作者:通讯无奈 -- 发布时间:2007/11/5 13:20:01 -- 通讯电缆防火措施 一:电力电缆、控制电缆、通讯电缆应分沟分层敷设,电缆沟按标准设置防火墙并加标志,电缆外层应加防火堵燃材料。严禁动力电缆和通讯电缆混放。 二:所有穿越墙壁、楼板和电缆沟道而进入控制室、电缆夹层、控制柜及仪表盘等处的电缆孔洞;电缆廊道的端部;电缆竖井的底部入口处及上端穿越楼板处;均应进行封闭。 三:开敞的电缆沟应用完整、坚固的盖板盖好。电缆层、沟内应保持清洁,不准堆放杂物和垃圾,附近有明火作业时,应采取措施防止火种进入电缆层、沟内。 四:敷设电缆应避免接近热源,避免与蒸汽管道平行或交叉,热管道的隧道或沟内,不能敷设电缆,如需敷设,应采取隔热措施。 五: 在电缆沟根据电缆的环境特点和重要性程度,给合运行可靠、维护方便和经济合理的原则,在可能的情况下,选用具有难燃性的电缆。 六:严格按照有关规程,定期对运行的电缆进行检查、试验和检修,层沟内的照明及消防设施应经常保持良好状态。 七:在电缆沟内或电缆井内,使用喷灯注意事项: |