我认为楼主的总体设计思路还是很好的。但有几个疑问还是提出来问一下:

1、在1-B的低压线路保护部分,雷电只加装了一级ASAFE-25/N-PE。有两点需要商榷:一个是ASAFE25的残压电压是2KV,对设备来说是否能够承受这么高的残压电压,如果再加上一级ASP 的AM-10似乎更好点。第二、N-PE模块虽然可以认为通用安装在TN和TT系统。因为TT系统根据国家规范的要求是必须用N-PE模式,但如果是TN-S系统,采用N-PE模式将增加防雷设备的相应时间和残压电压。(原因我暂时不解释了,否则篇幅太长)。

2、微波站现在是不是还有大量的铜线通讯电缆采用,那么线路分为有振铃和无振铃两种。如果是中继线且无振铃电压则采用SR-170V不太合适,因为SR-170V的启动电压大约在180V左右,若无振铃电压则其正常工作电压为48V。采用180V才启动的防雷器,结果是该防雷器的启动电压高同时残压也高,对设备保护来说不是最好的选择。

这些问题,大家可讨论一下。