以下是引用米菲在2006-9-8 23:00:25的发言:
当64K数据通道不正常时(如PCM设备闭锁),FOX40装置会自发自收吗?出了一个保护误动不知怎么回事?我是搞电力通信的对继保设备不太清楚!

     FOX40装置不会自发自收,假设PCM设备闭锁(64K数据通道不正常时),保护装置检测到传送来的数据不正确(CRC码校验),同时通道异常,闭锁分相电流差动保护,分相电流差动保护不会误动,让保护人员调出继电保护装置波形分析原因。希望对你有帮助!!!!