通信界 | 通信圈 | 通信家 | 下载吧 | 说吧 | 国际 | 国内 | 运营 | 市场 | 财经 | 物联网 | 无现金 | | 专网 | 信息安全 | 5G | BigDate
 电源 | 专网 | 光通信 | 交换 | 视频 | 接入 | 无线 | 线缆 | 测试 | IT | 自动化 | 互联网 | 数据 | 政策 | 终端 | NGN | 视界 | 前瞻 | 知本院

通信圈〖信息 · 技术〗光通信与接入技术 → [求助]关于继电保护通道

欢迎您提出建议和意见!管理员QQ:181502650 通信界QQ群:群①:31498574;群②:89286709 下载吧-通信书籍、通信论文、通信报告集聚地! 通信界QQ群:群③:5834261;群④:8044407

  共有4027人关注过本帖树形打印复制链接

主题:[求助]关于继电保护通道

帅哥哟,离线,有人找我吗?
本分人
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:技术员 帖子:73 积分:555 威望:0 精华:0 注册:2007/3/15 9:26:59
[求助]关于继电保护通道  发帖心情 Post By:2007/3/17 13:20:55 [只看该作者]

国家电网公司十八项电网重大反事故措施中:

15.2  防止电力通信网事故

15.2.4  继电保护复用接口设备传输允许命令信号时,原则上不应带有延时展宽,防止系统功率倒向时,引起继电保护误动作。

是什么意思?


下载吧-通信书籍、通信论文、通信报告集聚地!  回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
落月
  2楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:副班长 帖子:52 积分:368 威望:0 精华:0 注册:2007/4/2 9:30:48
  发帖心情 Post By:2007/8/3 10:27:55 [只看该作者]

防止电力通信网事故


下载吧-通信书籍、通信论文、通信报告集聚地!  回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
肥牛
  3楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:通信圈版主 帖子:116 积分:1000 威望:3 精华:0 注册:2006/1/10 16:34:07
  发帖心情 Post By:2007/8/13 16:08:55 [只看该作者]

就是两端的接口设备和传输通道传输时延必须足够小,具体最小值要看保护设备了。

如果传输时延大于了最小值的话,保护动作不及时就要出事情了


通信界QQ群:群①:31498574;群②:89286709  回到顶部