第一章总则
  第五条:通信工作人员必须具备下列条件:
1. 经医生检查无防碍工作的病症。(体格检查每年进行一次)
2. 掌握通信工作的基本知识和通信设备的技能,熟悉本规程,并经考试合格。
3. 学会触电解救法和人工呼吸法。
  第9条:本规程中所谓高压,是指设备对地电压在250V以上者,低压是指设备对地电压在250V及以下者。
第二章 电力载波通信
第一节:室外结合设备
     第10条:  经电厂,电业局的领导批准允许单独巡视结合设备的载波人员,巡视检查时,必须征得变电站或发电厂当值值长或班长的同意。巡视检查时,不得进行其他工作。不得移开遮拦。
     第11条:雷雨天气不得在高压设备区内工作。需要巡视室外结合设备时,不得靠近避雷针或避雷器。当正在巡视室外结合设备时,高压设备发生接地故室内不得接近故障点4米以内,室外不得接近故障点8米以内。
     第 12条: 不论高压设备带电与否,载波人员不得擅自移开或越过遮拦进行工作,若有必要移开遮拦,必须经值长同意,有监护人在场,并符合下述安全距离:
           电压等级(千伏)  10千伏以下 35   110    220   500
  安全距离(米)    0.7      1.0        3.0         5.0                                             第13条:载波人员只能在指定的范围内或指定的设备上工作,不得触及其他设备。严禁在工作中移动标示牌和拆除地线。
  第14条:载波人员在拆装结合滤波器或对结合滤波器进行阻抗,衰耗,频率特性进行测量时,必须先看清结合滤波器接线(包括接地线),确实无误后才得进行。且现场工作人员不得少于两人(其中一人监护)。
  第15条: 在拆除运行中得结合滤波器时,应先合上接地刀闸,后拆结合滤波器。在装结合滤波器时,应在结合滤波器装好,并检查结合滤器接线正确和接地点已可靠接地后,才得将接地刀闸拉开。接地刀闸得操作必须用3。3千伏以上得绝缘棒进行。
  第16条: 当对带抽压装置得结合设备,进行合接地刀闸及拆装结合滤波器等操作时,应经发电厂,变电站当值值长同意后才得进行。
  第17条:  结合设备的正确接线:
        结合设备的正确接线是: 耦合电容器下端联线必须先接到接地刀闸上端,再由接地刀闸的上端接至结合滤波器的上端,或抽压装置的上端。其连接线的截面积不小于50平方毫米的多股硬铜线。决不允许先接至结合滤波器后再接到接地刀闸,或将连接线分股单独连到接地刀闸和结合滤波器上端。
  第18条: 带电更换阻波器或耦合电容器,必须由经过专门训练,并经考试合格的带电作业人员,在天气良好的情况下进行。事先应征得所在发电厂,变电站当值值长的同意,并经有关调度批准。带电作业必须遵守带电作业安全规程的有关规定。
第二节 工作票制度
  第19条:  阻波器,耦合电容器停电作业时,需填用第一种工作票,带电作业时,需填用带电作业专用的第二种工作票。
第20条 工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份,应正确清楚,不得任意涂改。如有个别错,漏字需要修改时,应字迹清楚。两份工作票中的一份经常保存在工作地点,由工作负责人收执。另一份由电气值班员收执。按值移交。
第21条 一个工作负责人只能发给一张工作票。工作票上所列的工作地点,以一个电气连接部分为限。开工前工作票内的全部安全措施应一次做完。
第22条 在几个电气连接部分上,依次进行不停电的同一类型工作,可以发给一张第二种工作票。
第23条 第一种工作票应在工作前一日交给电气值班员。临时工作可在工作开始前直接交给电气值班员。第二种工作票应在进行工作的当天,预先交给电气值班员。
第24条 第一,二种工作票的有效时间,以批准的检修期为限。第一种工作票至预定时间,工作尚未完成,应由工作负责人办理延期手续。工作票有破损不能继续使用时,应填补新的工作票。
第25条 需要变更工作班中的成员时,须经工作负责人同意。需要变更工作负责人时,应由工作票签发人将变动情况记录在工作票上。若扩大工作任务,必须由工作负责人通过工作许可人,并在工作票上增填工作项目。若须变更或增设安全措施时,必须填用新的工作票,并重新履行工作许可人手续。
第26条 工作票签发人不得兼任该项工作负责人。工作负责人可以填写工作票。工作许可人不得签发工作票。
第27条 工作票签发人应由所在单位通信部门熟悉人员技术水平,设备情况和本规程的生产领导人,技术人员或经厂,局主管生产领导批准的人员担任,工作票签发人名单应书面公布。
第28条 工作负责人应由所在单位通信部门主管生产的领导书面批准公布。工作许可人名单按各发电厂,变电站批准名单执行,并按照安全规程有关行使其安全责任。
第29条  工作票中所列人员的安全责任:
1. 工作票签发人:
*  a.工作必要性;
* b.工作是否安全;
* c.工作票上所填安全措施是否正确完备;
* d.所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够,精神状态是否良好。
2. 工作负责人(监护人):
* a. 正确安全地组织工作;
* b. 结合实际进行安全思想教育;
* c. 督促、监护人员遵守本规程;
* d.负责检查工作票所做的安全措施是否符合现场实际条件;
* f. 工作前对工作人员交待安全事项;
* j. 工作班人员是否合适;
            3. 工作班成员:
               认真执行本规程和现场安全措施,互相关心施工安全,并监督本规程和安全措施的实施

第三节 工作许可制度
第30条 工作许可人(值班员)在完成施工现场的安全措施后,还应:
1. 会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施,并验明检修设备确无电压;
2. 对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项;
3. 和工作负责人在工作票上分别签名;
完成上述许可手续后,工作班方可开始工作。
第31条 工作负责人,工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施,值班人员不得变更有关检修设备的运行接线方式。工作中如有特殊情况需要变更时,应事先取得对方的同意。
第四节  工作监护制度
第32条 完成工作许可手续后,工作负责人(监护人)应向工作班人员交待现场安全措施、带电部位和其他注意事项。工作中工作负责人(监护人)必须始终在工作现场,对工作班人员的安全认真进行监护,及时纠正违反安全的动作。
第33条 所有工作人员(包括工作负责人),不许单独留在高压室内和室外,变电站、高压设备区内。若工作需要允许时,可以准许工作班中有实际经验的一人或几人同时在室内进行工作,但工作负责人应事前将有关安全注意事项予以详尽的指示。
第34条 工作负责人(监护人)在全部停电时,可以参加工作班工作。在部分停电时,只有在安全措施可靠,人员集中在一个工作地点,不致误碰导电部分的情况下,方能参加工作。工作票签发人或工作负责人。应根据现场的安全条件、施工范围、工作需要等具体情况,增设专人监护和批准被监护的人数。专责监护人不得兼做其他工作。
第35条 工作期间,工作负责人若因故必须离开工作地点时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知工作班人员。原工作负责人返回工作地点时,也应履行同样的交待手续。若工作负责人需要长时间离开现场,应由原工作票签发人变更新工作负责人,两工作负责人应做好必要的交接。
第五节 工作间断、转移和终结制度
第36条 工作间断时,工作班人员应从工作现场撤出,所有安全措施保持不动,工作票仍由工作负责人执存。间断后继续工作,无需通过工作许可人。每日收工,应清扫工作地点,开放已封闭的工路,并将工作票交回值班员,次日复工时,应得值班员许可,取回工作票,工作负责人必须事前重新认真检查安全措施是否符合工作票得要求后,方可工作。若无工作负责人或监护人带领,工作人员不得进入工作地点。
第37条 在未办理工作票终结手续前,值班员不准将施工设备合闸送电。
在工作间断期间,若有紧急需要,值班员可在工作票未交回的情况下,并在严格执行《电业安全工作规程》、(发电厂和变电所电气部分)第60条有关规定后,方可先行合闸送电。
第38条 检修工作结束以前,若需将设备试加工作电压,可按下列条件进行:
1. 全体工作人员撤离工作地点;
2. 将该系统的所有工作票收回,拆除临时遮拦,接地线和标示牌,恢复常设遮拦;
3. 应在工作负责人和值班员进行全面检查无误后,由值班员进行加压试验。
工作班若需继续工作时,应重新履行工作许可手续。
第39条 在同一电气连接部分用同一工作票依次在几个工作地点转移工作时,全部安全措施由值班员在开工前一次做完,不需再办理转移手续,但工作负责人在转移工作地点,应向工作人员交待带电范围,安全措施和注意事项。
第40条 全部工作完毕后,工作班应清扫现场。工作负责人应对施工现场和经检修的设备进行周密的检查,待全体工作人员撤离工作地点后,再向值班人员讲清所修项目、发现问题试验结果和存在的问题等,并与值班员共同检查设备状况,有无遗留物件,是否清洁后,才能在工作票上填明工作终结时间,经双方签名后,工作票方告终结。
第41条 已结束的工作票,保存三个月

[此贴子已经被作者于2007-8-9 10:55:48编辑过]


由于家园论坛数据量过于庞大,无法进行帖子逐个修改,故给所有用户每人增加5000元电通币用于下载用,若电通币用完了,可以向管理员申请,版主会及时给您增加金钱,也希望大家理解,多多发贴跟帖,共同营造良好的沟通氛围。
通信界QQ群:群①:31498574;群②:89286709  回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
新月弯刀
  2楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 新月派弯刀
等级:通信圈管理员 帖子:2213 积分:26874 威望:10 精华:34 注册:2004/9/1 1:25:35
  发帖心情 Post By:2007/8/9 10:54:37 [只看该作者]

第六节 使用绝缘棒工作
第42条 用绝缘工具带电检查(不得使用其他非专用工具)阻波器、耦合电容器时,其绝缘工具必须符合安全要求,即绝缘工具必须清洁干燥,用2500伏摇表进行绝缘测试时,其有效长度的绝缘电阻不低于10000兆欧或分段测量(电极宽2厘米,极间宽2厘米)绝缘电阻值不低于700兆欧。
第43条 使用绝缘工具操作的人员必须戴绝缘手套、安全帽和使用绝缘安全带。
第44条 操作人员与带电导体的安全距离应符合下表的规定:
人身与带电导体间的安全距离
       电压等级(千伏)   10以下          35         110          220          500
       安全距离:(米)     0.4             0.6         1.0           1.8          3.?
第45条 绝缘操作棒,绝缘工具和绝缘绳索的有效长度不得小于下表:
电压等级(千伏)          绝缘操作棒有效长度(米)  绝缘工具绳索有效长度(米)
10以下                     0.7                               0.4
35                           0.9                              0.6
110                         1.3                             1.0
220                           2.1                            1.8
第46条   绝缘操作棒电气试验每半年一次,应以50周波交流电压、持续时间为五分钟、不击穿、不损坏后无局部发热者为合格。
交流耐压标准:
电压等级(千伏)            试验电压(千伏)
10及以下                    不小于44
20---154                       4倍相电压
220                           3倍相电压
       绝缘操作棒还应定期检查其机械强度其试验周期及标准应符合《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)第137条的规定。

第三章            无线通信

第一节 高压场地作业
第47条  在发电厂及变电站内操作的安全要求:
1. 需要与发电厂、变电站有关电气设备接线时,应事先征得所属单位的同意,并办理工作票手续方能联接,现场应有人监护和检查。
2. 在高压设备附近作业时,如吊放天线、馈线及杆棒等物,在任何情况下,都应保持大于该电压等级所规定的安全距离(见12条),被吊放的物体下端应系有拉绳,以保证其安全距离。
第二节 设备操作
第48条  无线设备的操作应严格按其操作程序进行。当在无线设备上(包括附属设备)进行下列工作时,应切断高压电源或输入电源(其顺序是:停机时,先关高压,后关低压;开机时,先开低压,后开高压);
3. 更换设备上的带电部件和保险丝。
4. 焊接带有交直流电源的元件及端子连线。
5. 更换行波管、速调管。
6. 调整带有交直流电源的继电器接点。
第49条 设备上使用的保险丝,应符合规定值,各种告警装置应可靠。
第50条 微波机收发信振荡源的调谐部件和滤波器的调谐螺钉在运行时值班人员不得无故调动。
第51条 发射机未带负载,不得发送功率。
第52条 微波电源的整流器与蓄电池组的倒换,必须保证所供设备的电源不中断,以防中断电源损坏设备。
第三节 防雷接地
第53节 设备与机房墙壁的距离应大于1。5米,机房电缆沟的地线网与室外地线网的联接要用截面积,不小于120平方毫米的铜材,连接点不小于4处,其接地电阻应小于5欧
第54节 独立无线电通信站的铁塔、机房的接地网要连成一体,各接地电阻应小于5欧;建在变电站(包括发电厂)连接点不少于3处,其接地电阻值为:
电压等级(千伏)        3.5          110      220          500
接地电阻(欧)         小于4        小于1    小于0.5             ?
  接地电阻至少每三年在干燥天气下检查测量一次,核实是否符合要求。
第四节 天线塔上作业
第55条 高度在60米以上的天线塔顶部,应设置红色标志灯,夜晚开亮。
第56条 天、馈线每年应检查维护一次,并有详细记录检查内容:
1. 检查波导管、波导弯头和接头(包括同抽电缆)馈线的接头)是否裂缝、漏气、接触不良和变形。
2. 波导管和天线的固定螺钉是否牢固。
3. 天线支架是否生绣和裂变。
如有上述缺陷,必须及时处理,并报主管部门。
第57条 严禁在雷雨、大风天气及酒后登塔,并不准患有高血压 、心脏病者登塔。
第58条 塔上作业所用的工具,必须装在工具袋内。
第59条 吊、放天馈线、支架及工具材料必须使用合格的绳索,并配备足够的人力进行。
第60条 在铁塔上检查天线或波导管时,必须系安全带,带安全帽。
第61条 塔上工作时,不准向塔下甩丢任何物体。
第62条 高空作业工具,如绳索、安全带等应按照附表(一)的规定周期及试验要求进行检查。
第63条 不得穿凉鞋和塑料底鞋登塔。
第64条 暑天在塔上工作时间较长时,应随身带有防暑药剂。
第五节 微波辐射的防护
第65条 过量的微波辐射,对人体有一定的危害,应注意采取以下防护措施:
1. 调整、检查天线辐射器时,应穿微波防护服和戴微波防护眼镜。无关人员不得站在天线前面。
2. 正在运行的波导管(或同轴电缆开口端)不准对准人体,也不准任何人朝端口里观望。
3. 检查处在工作状态的故态源,行波管、速调管应戴防护眼镜。正在工作的行波管、速调管输出端不得开路。
4. 女工作人员在妊娠期间应尽量少接触振荡源、行波管、速调管、波导管的输出端口等辐射较强的器件。
第五章 通信机房及电气工具仪表
第一节 通信机房
第151条 机房要求:
1. 机房应保持清洁整齐,干燥,地板经常打蜡,不得用湿拖把檫洗地面;
2. 进入机房必须换工作鞋,不准赤脚进入机房维修设备;
3. 机房内不准存放无关物件,不准存放易燃易爆和有腐蚀性物品;
4. 不准用易燃液体清洗设备带电部分;
5. 无关人员不准入内,参观学习者应经主管部门批准;
6. 工作人员因故暂离机房时;必须关好门窗;
7. 机房必须有充分照明,并有事故照明;
8. 水泥地面的机房,应铺盖绝缘橡皮垫;
9. 机房内应有良好的接地装置,按接地电阻小于5欧;
10. 机房内的电缆沟进出口,必须用砂、砖或小卵石堵塞,以防小动物进入破坏设备;
11. 机房内应存有电气灭火器。
第二节 电气工具仪表
第152条 所有电气仪表,电气工具的金属外壳,运行使用时,必须有良好的接地。
第153条 电气仪表,电气工具必须有专人保管,每半年进行一次电气试验,不合格的应及时检修,否则不准使用。
第154条 操作人员应熟悉仪表、工具的性能、原理及操作方法,不准盲目使用。
第155条 绝缘不良的电烙铁不准使用,更不准用来焊接晶体管,在焊接场效应管时,应暂时断开电烙铁的电源。
第156条 不准用有腐蚀性的焊锡膏焊接元器件;
第157条 使用电钻等电气工具,必须戴绝缘手套;
第158条 在潮湿的电缆沟或地下室使用电气工具,必须戴绝缘手套、穿绝缘胶鞋,必要时用干燥木板垫高,离开地面才能开始工作。
第六章 通信电源
第一节 蓄电池及蓄电池室
第159条 蓄电池室必须有调制电解液的套间,存放的酸、碱等化学物,应有专人保管,严格封存,并有明显标志。
第160条 室内的墙壁、天花板、门窗都必须涂以防酸防碱油漆,墙脚地面应铺瓷砖或耐酸砖。
第161条 室内门窗应装毛玻璃,或涂白色油漆,以防阳光射入。
第162条 室内应安装防暴灯,电源开关、插座应装在室外,门上应有“严禁烟火”字样;
第163条 应有单独下水道;
第164条 室内通风必须良好;
第165条 室内走道、两组蓄电池间距离至少保持0。8米以上;
第166条 电池组应保持清洁干燥,标明标号;
第167条 调配电解液和向电池中注人电解液时,必须遵守下列规定:
1. 酸性电池应将硫酸徐徐注入蒸馏水内,同时用玻璃棒不断搅拌,以便迅速散热,温度不得超过60度,否则必须待液温下降后,在继续注入,严禁将蒸馏水倒入硫酸中,防止产生剧热而爆炸。
2. 碱性蓄电池的调制,应先将氢氧化钠(或氢氧化锂)用少量蒸馏水溶解后,再倒入蒸馏水并用玻璃棒搅匀,以迅速散热。
3. 在蓄电池室工作,必须带好防护眼镜、口罩、胶皮手套、穿长统胶鞋、穿防酸服或系围裙。防护用具使用前必须检查是否良好。
4. 酸性蓄电池室内必须备有苏打粉溶液,碱性蓄电池室内,必须备有3%的硼酸水,如溅上电解液时,可及时清洗。
第二节 充电机及直流电屏
  第172条 对电源室的要求与第五章通信机房的要求相同
第173条 交直流电源线及操作开关应有明显标志。
第174条 各种表计、指示灯、告警装置要准确可靠,并尽量设在维护人员注意的地方
第175条 必须备有合要求的保险丝。
第176条 操作高压或带电换保险丝,应戴绝缘手套。
第177条 必须有详细电路图和操作顺序的规定。
第178条 高压屏后面应设有遮拦,并挂有高压危险的装饰品的指示牌。



由于家园论坛数据量过于庞大,无法进行帖子逐个修改,故给所有用户每人增加5000元电通币用于下载用,若电通币用完了,可以向管理员申请,版主会及时给您增加金钱,也希望大家理解,多多发贴跟帖,共同营造良好的沟通氛围。
欢迎您提出建议和意见!管理员QQ:181502650  回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
侃林
  3楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:技术员 帖子:89 积分:967 威望:0 精华:0 注册:2007/1/27 12:04:05
  发帖心情 Post By:2007/8/15 14:10:34 [只看该作者]

xiexie

通信界QQ群:群③:5834261;群④:8044407  回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
北方飞侠
  4楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:副总工 帖子:91 积分:427 威望:0 精华:0 注册:2007/8/16 10:00:12
  发帖心情 Post By:2007/8/16 11:01:54 [只看该作者]

图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看

通信界QQ群:群①:31498574;群②:89286709  回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
大掌柜
  5楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:组长 帖子:30 积分:207 威望:0 精华:0 注册:2007/8/17 17:00:10
  发帖心情 Post By:2007/8/18 11:04:40 [只看该作者]

re

欢迎您提出建议和意见!管理员QQ:181502650  回到顶部
客人(222.213.*.*)
  6楼


  发帖心情 Post By:2007/8/28 23:49:49 [只看该作者]

有些东西比较新鲜

通信界QQ群:群③:5834261;群④:8044407  回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
大军63
  7楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:班员 帖子:13 积分:83 威望:0 精华:0 注册:2007/11/22 15:19:43
  发帖心情 Post By:2008/11/12 16:16:37 [只看该作者]

xiexie

通信界QQ群:群①:31498574;群②:89286709  回到顶部
客人(218.70.*.*)
  8楼


  发帖心情 Post By:2009/5/4 15:07:32 [只看该作者]

ding

通信界QQ群:群①:31498574;群②:89286709  回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
大黑山
  9楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:组长 帖子:50 积分:20 威望:0 精华:0 注册:2009/5/28 11:11:39
  发帖心情 Post By:2009/5/28 11:48:15 [只看该作者]

新鲜

下载吧-通信书籍、通信论文、通信报告集聚地!  回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
魔术师
  10楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:组长 帖子:61 积分:329 威望:0 精华:0 注册:2007/8/1 14:12:58
  发帖心情 Post By:2010/4/21 16:57:54 [只看该作者]

大部分和安规一样嘛

图片点击可在新窗口打开查看

下载吧-通信书籍、通信论文、通信报告集聚地!  回到顶部