这个我遇到过,我有个站就是这样的情况,站用变在阻波器的前端(比阻波器更靠近线路侧).高频信号衰减大,信号也能过来但是效果非常不好,要是能整改的话最好整改.据说对站用变也有影响具体是什么就不清楚.

设计要求记不清楚在那里见过,好象是蓝本的电力通讯规程.