国家电网公司十八项电网重大反事故措施中:

15.2  防止电力通信网事故

15.2.4  继电保护复用接口设备传输允许命令信号时,原则上不应带有延时展宽,防止系统功率倒向时,引起继电保护误动作。

是什么意思?


欢迎您提出建议和意见!管理员QQ:181502650  回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
落月
  2楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:副班长 帖子:52 积分:368 威望:0 精华:0 注册:2007/4/2 9:30:48
  发帖心情 Post By:2007/8/3 10:27:55 [只看该作者]

防止电力通信网事故


欢迎您提出建议和意见!管理员QQ:181502650  回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
肥牛
  3楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:通信圈版主 帖子:116 积分:1000 威望:3 精华:0 注册:2006/1/10 16:34:07
  发帖心情 Post By:2007/8/13 16:08:55 [只看该作者]

就是两端的接口设备和传输通道传输时延必须足够小,具体最小值要看保护设备了。

如果传输时延大于了最小值的话,保护动作不及时就要出事情了