通信界 | 通信圈 | 通信家 | 下载吧 | 说吧 | 国际 | 国内 | 运营 | 市场 | 财经 | 物联网 | 无现金 | | 专网 | 信息安全 | 5G | BigDate
 电源 | 专网 | 光通信 | 交换 | 视频 | 接入 | 无线 | 线缆 | 测试 | IT | 自动化 | 互联网 | 数据 | 政策 | 终端 | NGN | 视界 | 前瞻 | 知本院

通信圈〖信息 · 技术〗工业自动化技术 → 关于远动系统站控层modbus和令牌

欢迎您提出建议和意见!管理员QQ:181502650 通信界QQ群:群①:31498574;群②:89286709 下载吧-通信书籍、通信论文、通信报告集聚地! 通信界QQ群:群③:5834261;群④:8044407

  共有3433人关注过本帖树形打印复制链接

主题:关于远动系统站控层modbus和令牌

帅哥哟,离线,有人找我吗?
书生意气
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:专工 帖子:71 积分:567 威望:0 精华:0 注册:2007/1/2 14:25:13
关于远动系统站控层modbus和令牌  发帖心情 Post By:2007/1/2 15:06:30 [只看该作者]

小弟查询了有关modbus的资料后有一事不明,望各位指点迷津,谢谢

对于总线拓扑结构一般采用的是令牌来控制访问,而查得的资料上都说modbus

“控制器通信使用主—从技术,即仅一设备(主设备)能初始化传输(查询)。其它设备(从设备)根据主设备查询提供的数据做出相应反应。典型的主设备:主机和可编程仪表。典型的从设备:可编程控制器。

主设备可单独和从设备通信,也能以广播方式和所有从设备通信。如果单独通信,从设备返回一消息作为回应,如果是以广播方式查询的,则不作任何回应。Modbus协议建立了主设备查询的格式:设备(或广播)地址、功能代码、所有要发送的数据、一错误检测域。

从设备回应消息也由Modbus协议构成,包括确认要行动的域、任何要返回的数据、和一错误检测域。如果在消息接收过程中发生一错误,或从设备不能执行其命令,从设备将建立一错误消息并把它作为回应发送出去。”

Modbus通讯方式采用主从方式的查询-响应机制,只有主站发出查询时,从站才能给出响应,从站不能主动发送数据。主站可以向某一个从站发出查询,也可以向所有从站广播信息。从站只响应单独发给它的查询,而不响应广播消息。”

小弟道行浅薄,至此就有点晕了,modbus采用的介质访问控制方法(MAC )是什么?



唉无门无派,找不到身属何处
通信界QQ群:群①:31498574;群②:89286709  回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
火焰
  2楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:副总工 帖子:100 积分:956 威望:0 精华:0 注册:2006/12/11 22:16:07
  发帖心情 Post By:2007/1/2 21:05:06 [只看该作者]

1、你所说的:“Modbus通讯方式采用主从方式的查询-响应机制,只有主站发出查询时,从站才能给出响应,从站不能主动发送数据。主站可以向某一个从站发出查询,也可以向所有从站广播信息。从站只响应单独发给它的查询,而不响应广播消息。”应该是主从问答式访问方式。

2、MAC在计算机领域的含义:MAC地址是网卡的物理地址,它由48位二进制数表示。其中前面24位表示网络厂商标识符,后24位表示序号。每个不同的网络厂商会有不同的厂商标识符,而每个厂商所生产出来的网卡都是依序号不断变化的,所以每块网卡的MAC地址是世界上独一无二的(特殊情况除外:如要通过修改MAC地址来通过认证时)。一般我们采用六个十六进制数来表示一个完整的MAC地址,如00:e0:4c:01:02:85。至于Modbus采用的介质访问控制方法(MAC)是不是和这个是一个意思还请知道的同行前辈指教!


通信界QQ群:群①:31498574;群②:89286709  回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
书生意气
  3楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:专工 帖子:71 积分:567 威望:0 精华:0 注册:2007/1/2 14:25:13
  发帖心情 Post By:2007/1/3 11:45:43 [只看该作者]

谢谢火焰兄,我的理解也是polling,可是总线中我听说过的只有令牌和CSMA/CD,还是说我的概念有问题?望同行前辈和新进高手们指点,谢谢


唉无门无派,找不到身属何处
欢迎您提出建议和意见!管理员QQ:181502650  回到顶部