通信圈〖信息 · 技术〗工业自动化技术 → 关于102、103、104规约

欢迎您提出建议和意见!管理员QQ:181502650 通信界QQ群:群①:31498574;群②:89286709 下载吧-通信书籍、通信论文、通信报告集聚地! 通信界QQ群:群③:5834261;群④:8044407

  共有5375人关注过本帖树形打印复制链接

主题:关于102、103、104规约

美女呀,离线,留言给我吧!
刀刀
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:副班长 帖子:110 积分:1814 威望:0 精华:0 注册:2006/11/6 21:49:31
关于102、103、104规约  发帖心情 Post By:2007/3/28 11:34:41 [只看该作者]

刚看了下102、103规约,里面说102里说电能计费分为主站和从站,主站对从站采用主从问答方式通信,是不是电站的为从站,调度那边为主站?那若是梯级电站,想在集控中心也看到厂房的计费系统的电量,那能实现不?因为那样的话就是一个从站向2个主站(集控中心和省调)发信息了。

在103规约里写了继电保护设备和控制系统的链接介质为光纤或铜线,规定若用光纤的话应该用2条,用于监视方向和控制方向,是这样不?我们继电保护信息使用的是2M同轴电缆和音频拨号传输的,这样的话不是不符合规定吗?或是使用2M的同轴电缆也用2根就可以了?

使用104规约传输的远动信息系统是不是使用网线就行了?是在SDH传输设备上的网络板上链接传输的吗?还是可以用网线然后转化为2M的电接口链接SDH传输设备然后传输啊?

这些传输有没有监视他们链接、传送数据的画面或是命令啊?怎么判断他们是正常传输状态呢?

谢谢回复!


通信界QQ群:群①:31498574;群②:89286709  回到顶部
美女呀,离线,留言给我吧!
  2楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:副组长 帖子:49 积分:286 威望:0 精华:0 注册:2008/6/8 9:16:52
  发帖心情 Post By:2008/6/13 17:18:19 [只看该作者]

不知道

通信界QQ群:群①:31498574;群②:89286709  回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
黄逸
  3楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:班员 帖子:21 积分:111 威望:0 精华:0 注册:2008/7/31 13:13:25
  发帖心情 Post By:2008/7/31 14:55:57 [只看该作者]

不清楚,请哪位高手回答一下.

通信界QQ群:群③:5834261;群④:8044407  回到顶部
客人(220.166.*.*)
  4楼


  发帖心情 Post By:2009/6/3 15:51:37 [只看该作者]

101、102、103、104规约都是主从方式通常都是下级(站端)作为服务器端,集控、调度作为客服端,101、102、103都是串口方式,104为网络方式,要通过其他方式传输,只需增加协议转换器即可,如RS232-E1,用路由器或其他转换器即可,一般104传输时基本上是通过路由器或其他转换器将LAN转E1,调度和集控逆向转换回来即可。

通信界QQ群:群①:31498574;群②:89286709  回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
浪荡
  5楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:班组临时工 帖子:1 积分:30 威望:0 精华:0 注册:2009/6/3 15:54:12
  发帖心情 Post By:2009/6/3 15:55:41 [只看该作者]

  6楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 新月派弯刀
等级:通信圈管理员 帖子:2213 积分:26874 威望:10 精华:34 注册:2004/9/1 1:25:35
  发帖心情 Post By:2009/7/10 10:22:27 [只看该作者]

以下是引用浪荡在2009-6-3 15:55:41的发言:
101、102、103、104规约都是主从方式通常都是下级(站端)作为服务器端,集控、调度作为客服端,101、102、103都是串口方式,104为网络方式,要通过其他方式传输,只需增加协议转换器即可,如RS232-E1,用路由器或其他转换器即可,一般104传输时基本上是通过路由器或其他转换器将LAN转E1,调度和集控逆向转换回来即可。

正解。



由于家园论坛数据量过于庞大,无法进行帖子逐个修改,故给所有用户每人增加5000元电通币用于下载用,若电通币用完了,可以向管理员申请,版主会及时给您增加金钱,也希望大家理解,多多发贴跟帖,共同营造良好的沟通氛围。
通信界QQ群:群①:31498574;群②:89286709  回到顶部