图片点击可在新窗口打开查看产品名称:EOTec2000 Controlnet单自愈环/双自愈环光纤通信模块
描  述:
提供业界首创的、符合Controlnet协议的单/双自愈环光纤通信模块,使系统的可靠性更上一层楼。
 
详细介绍:
概述:
EOTec2000 ControlnetTM 单自愈环/双自愈环光纤通信模块为所有ControlnetTM网络提供了最高的可靠性保证。自愈网络通道A和通道B为系统数据能到达任何终端节点同时提供复数路径。为了避免与某个终端节点失去通信联系,通过高级诊断技术,操作者会在网络通信错误的早期收到指示。
2C31型号应用于单自愈环,2C32型好应用于双自愈环。
特点:
单/双自愈环提供了高可靠性:支持目前业界最高的节点数;完全符合ControlnetTM协议规格;强大的中断管理算法;
小的形状因子、高性能的激光光学系统:1310nm的lever-latch SFP激光收发器;光纤网络状况的实时指示;单/双模可选;
带综合诊断的全面环网错误警告:指示灯和继电器监控;4个附加的继电器输出警告;停机时间最短化;
紧凑型设计:减少了安装空间;支持独立的DIN35导轨安装;
工业级设计:适用于有害环境要求(Class 1,Divison 2);CE认证;
齐全的可选配件:双工接口(LC-ST,LC-SC等),连接电缆,备用的SFP接收器;
规格:
布线和运行:
应用于Controlnet的规格和要求
最大节点数:48(同轴电缆长度不超过250m);
最大同轴电缆长度:1000m(假定为2个节点);
主干接头:要求不超过1m电缆的Controlnet接头;
同轴电缆接头:BNC;
数据速率:5M波特率;
延时:最大1us/模块;
光纤延时:5us/Km,1.5us/1000ft;
电源指示:电源正常时LED为绿色,电压小于DC15V或大于DC30V时LED为红色;
通信指示灯:正常时LED为绿色,红/率闪烁为数据错误,红色为忙;
环境和安全:
DIN35导轨安装
输入电源:15~30V DC,双电源;
最大功耗:8W;
失效保护:1500W 25℃(10×1000us);
工作温度:0~+60℃;
存储温度:-40~+85℃;
湿度:5~95%RH,无冷凝;
电气安全:CSA C22.2 No. 142 (1987), IEC 60950;
EMC:IEC61326-1:1998;
有害环境要求:Class I, Division 2, GroupsA, B, C & D;
包装(尼龙):UL 94V-0;
光接口
波长:1310nm;
带宽:155Mbps;
接口:双工LC接口(其它接口可选,参照附件);
光动态范围:参考下表;
光发送指示灯:正常状态为绿色,无发送时灯灭;
光接收指示灯:绿色为正常,红色时无接收,红绿闪烁为接收数据错误;
连接接口(适用于2C32):正常连接时LED为绿色,无连接时LED为红色,红绿闪烁时有数据错误;
机械尺寸
114×68×99
光接口参数表
型号
光纤类型
光接口
最大光动态范围、光纤尺寸
典型传输最大距离(mi/Km)
2C31-LC-MM/MM
多模
LC
11 dB into 62.5/125μm fiber
7.5 dB into 50/125μm fiber
2.5mi/4km
1.9mi/3km
2C31-LC-SM/SM
单模
LC
19 dB into 9/125μm fiber
12.4mi/20km
2C32-LC-MM/MM
多模
LC
11 dB into 62.5/125μm fiber
7.5 dB into 50.5/125μm fiber
2.5mi/4km
1.9mi/3km
2C32-LC-SM/SM
单模
LC
19 dB into 9/125μm fiber
12.4mi/20km
注:SM/MM 在同样的自愈环模块可选,更多信息请向厂家咨询。
订货信息
2C31-LC-MM/MM  ControlNet™ 自愈环 (SHR),光纤通信模块,多模, LC接口
2C31-LC-SM/SM  ControlNet™自愈环 (SHR),光纤通信模块,单模, LC接口
2C32-LC-MM/MM  ControlNet™双自愈环 (DSHR),光纤通信模块,多模, LC接口
2C32-LC-SM/SM  ControlNet™双自愈环 (DSHR),光纤通信模块,单模, LC接口


深圳市讯记科技有限公司  WWW.COMARK.CN  0755-2055499 /专业、服务、灵活的新一代领先工业通讯网络解决方案供应商。
欢迎您提出建议和意见!管理员QQ:181502650  回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
深圳讯记
  2楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:组长 帖子:57 积分:518 威望:0 精华:0 注册:2008/6/12 16:44:26
DH+,RELIANCE,GE GENIUS,MODBUS,deviceNET总线光端机  发帖心情 Post By:2008/8/19 10:53:39 [只看该作者]

图片点击可在新窗口打开查看产品名称:电接口模块(EIM)
描  述:
这个模块用来与铜缆通信链路相连。它接收铜缆链路发送的电信号,调制这些信号,然后向底板提供信号以便进行转换。EIM 也接收底板发送的信号,然后再将这些信号发送给所连接的铜缆链路。EIM 的部件号总是以 2C 开头,如 2C02 是与 GE Fanuc 网络兼容的模块
 
详细介绍:
      这个模块用来与铜缆通信链路相连。它接收铜缆链路发送的电信号,调制这些信号,然后向底板提供信号以便进行转换。EIM 也接收底板发送的信号,然后再将这些信号发送给所连接的铜缆链路。用户必须为要转换的铜缆协议选择合适的 EIM。EIM 的部件号总是以 2C 开头,如 2C02 是与 GE Fanuc 网络兼容的模块。
关键的选用标准:
1.将要转换什么通信协议?
2.波特率是多少?  
型号 协议和特征 通信速率 铜缆连接器 铜缆终端 每个模块支持的最大设备数和铜缆长度  
2C02GE Genius
/Remote I/O
153.6K波特可扩展 笼型固定工业端子,12~24AWG(0.5~2.4mm)32单元,1Km  图片点击可在新窗口打开查看
2C07Reliance R-Net
/ Remote I/O
800K波特 BNC内部75Ω 1单元,50m 图片点击可在新窗口打开查看
2C10RS-232/RS485多点 RS-232:9.6~115K波特
RS-485:9.6~230K波特
半双工
笼型固定工业端子,12~24AWG(0.5~2.4mm)RS-232:不可用
RS-485:无
RS-232:1单元,50m
RS-485:30单元,1.2Km
图片点击可在新窗口打开查看
2C14Modicon Remote I/O1.54M波特 F型 内部75Ω 20dB电缆和基础损耗  图片点击可在新窗口打开查看
2C29Modicon
Modbus Plus
1.0M波特 DB9所有Modbus Plus规格  图片点击可在新窗口打开查看
2C21DeviceNet,支持自愈环。125Kbps长寿命插头, 12~24AWG(0.5~2.4mm)下沉开关(可选择) 所有DeviceNet规格  图片点击可在新窗口打开查看
2C22/2C23Profibus-DP
2C23支持自愈环以及外部24VDC电源
9.6K,19.2K,45.45K,93.75K,187.5K,
500K,1.5M,3.0M,6.0M,12.0M
DB9所有Profibus规格  图片点击可在新窗口打开查看
2C12

A-B DH & DH+ & Remote I/O

57.6K,115.2K,230.4K波特,跳线选择 笼型固定工业端子,12~24AWG(0.5~2.4mm)60单元,3Km  图片点击可在新窗口打开查看
2C15A-B DH-48519.2K波特 笼型固定工业端子,12~24AWG(0.5~2.4mm)所有DH-485规格 (32单元,1.2Km)  图片点击可在新窗口打开查看
2C20ControlNet5.0M波特 BNC所有ControlNet规格 图片点击可在新窗口打开查看
ControlNetTM
环境要求: 温度:-40~85℃,湿度:0~95%,无结露;
电源要求:9VDC,每个模块最大200mA;
版权所有©2008深圳市讯记科技有限公司 All rights reserved  粤ICP备07008681号 


深圳市讯记科技有限公司  WWW.COMARK.CN  0755-2055499 /专业、服务、灵活的新一代领先工业通讯网络解决方案供应商。
下载吧-通信书籍、通信论文、通信报告集聚地!  回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
深圳讯记
  3楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:组长 帖子:57 积分:518 威望:0 精华:0 注册:2008/6/12 16:44:26
Modicon Modbus Plus 工业控制光端机  发帖心情 Post By:2008/8/31 14:16:32 [只看该作者]

2C29Modicon
Modbus Plus
1.0M波特 DB9所有Modbus Plus规格  图片点击可在新窗口打开查看
 下载信息  [文件大小:   下载次数: ]
图片点击可在新窗口打开查看点击浏览该文件:



深圳市讯记科技有限公司  WWW.COMARK.CN  0755-2055499 /专业、服务、灵活的新一代领先工业通讯网络解决方案供应商。
通信界QQ群:群①:31498574;群②:89286709  回到顶部