广东电信经过十几年的快速发展,网络规模已跃居全国首位,全省固定电话交换机总容量达1400万门,电信局(站)超过4000个。作为通信网基础配套设施的通信电源也随着网络规模的扩大和技术的进步取得了极大地发展:大部分直流整流电源已更新改造为高频开关电源,阀控式密封蓄电池已基本取代旧的防酸隔爆铅酸蓄电池,柴油发电机组的智能化、自动化程度不断提高,低压配电也采用了许多新技术,自动倒换功能已成为目前发展的基本要求。
一、维护制度
要对大规模的通信网提供安全可靠的供电,保证通信不间断,同时在人员较少的情况下还要对数量众多、种类庞杂、分布广泛的电源设备进行日常维护和故障抢修,因此建立一套科学合理的通信电源维护机制和制度,实现维护工作效率最大化、科学化,使管理水平上新台阶,以适应行业的快速发展,就变得极为迫切,这也是通信电源专业追求的目标。广东电信经过多年维护体制改革的实践,在实现以集中维护、集中管理、集中监控为特征的本地网一体化维护管理方面取得了较好的成果。
广东省地域广阔,经济发展呈多样化,各地市通信网发展水平不一。反映在电源维护制度方面,各地的维护组织结构、人员技术水平等差异性都比较大,经过几年的维护体制改革,广东省内形成了两种比较典型的维护组织方式。
1.小本地网集中式的维护制度。这一维护制度的特点是地域小,通信局站分布比较集中,区内交通方便。这些通信局(站)一般都建立了比较完善的集中维护、集中管理、集中监控的维护制度,实行故障的集中报障和闭环处理,市局维护中心直接管理和调度全部本地网的维护人员,负责全市范围内设备的日常维护和故障抢修工作。这些地方大都建立了比较完善的二级动力集中监控系统,并在生产中发挥了重要作用,区内基本实现机房的综合值守和无人值守。
2.大本地网集中式的维护制度。该维护制度的特点是地域广阔,下属县局较多,通信局站分布比较散,部分机楼交通不发达,县局维护力量薄弱。以日常维护为主,主要技术力量集中在市局维护中心动力室。市局维护中心动力室除负责城区范围内电源维护和抢险任务外,还负责对全区范围内各区域维护站进行检查、指导和技术支援,各区域维护站负责日常维护管理和巡检工作。这些地区建立的动力集中监控系统大都采用三级结构。
为了更好地实现本地网集中管理的维护制度,广东电信近年来一直在探索建立一套符合维护实际需要的动力集中监控系统。经过几年的努力,全省三分之二的本地网已建成了动力监控系统,其余的本地网也将在近两三年内完成系统建设工作。这里我们摸索出了广东电信建设动力集中监控系统的经验:首先集中技术力量制订《动力监控系统技术规范》,在《技术规范》的指导下,根据各地的实际情况、前期的建设和使用经验、以及监控技术本身的发展,对每个本地网都分别建立一套符合当地所需的监控系统,不搞一刀切。在监控测点的选取和功能的规划方面,非常注重实用性,强调监控系统的目标是为生产服务并提高维护工作效率。
二、设备维护
在设备维护方面,广东电信近几年主要强调了如下几方面的工作。
1.为了提高网上设备的技术水平,以利于各本地网进行维护,保护电信企业利益,我们对主要的电源设备进行了选型,每类设备在获得入网认证的电源设备中选择了几种不同的品牌和型号,准许在广东电信网上使用。同时规范本地网每类设备选用的品牌不超过3个,以利于技术人员提高技术水平。设备上有了一定规模,也争取了较好的售后服务条件。
2.维护管理的重点放在维护规范的执行和落实方面。在基础管理工作上,首先倡导主动维护、预防性维护,消除故障苗头;在故障发现和抢修方面,利用各类监控手段,及早发现故障,然后集中技术力量,以最快的速度处理,以压缩故障历时。
3.广东建立了省、市、县三级电源维护技术支援机构。特别是省电源维护中心的成立,做了许多全局性、高层次的研究支持工作,对全省电源维护技术水平的提高和宏观决策提供了很好的支持。
4.逐步用高频开关电源取代相控整流设备。高频开关电源相对于相控整流设备,功率因素高、集成化、模块化、智能化程度高、利于维护和扩容,代表了整流设备的发展方向。
5.对采用低压系统的设备,逐步推广自动倒换装置,并要求具备机械式手动切换功能,以备紧急时使用。柴油发电机也逐步走向自动化、智能化,自启动功能已成为基本要求。
6.广东电信通信网上后备电源的核心——蓄电池已基本采用阀控密封式蓄电池。经过近10年的使用和维护,我们对阀控密封式电池的特性有了更深刻的理解,除了对选购的电池品牌严格控制,以确保产品的高质量外,还对自己在电池使用条件、使用方式、维护方式上作了严格的要求,确保电池的满容量、长寿命。预计未来几年,随着第一批使用的阀控电池进入生命周期的后期,特别是由于以前在使用方法和维护手段上存在一些误区,使得早期使用的电池的容量损耗很大,事故隐患急遽增加的可能性增大。为了减少故障隐患,为设备更新提供科学数据,广东电信根据维护规程的要求,经过与阀控电池生产厂家和使用维护等各方面技术人员的研讨,制订出一套蓄电池容量测试和核对性容量试验的操作规程,并根据该规程,定制了一套蓄电池容量测试设备,其中包括蓄电池容量测试仪、移动式假负载、移动式充电机、蓄电池单体活化仪,并配备到全省每个本地网。今后全省将根据这套操作规程,逐步对网上的蓄电池进行容量测试和核对性试验,希望消除由蓄电池带来的故障隐患。
今后电源维护的发展趋势有以下两个方面。
第一是维护的集中程度将进一步增强,全网资源的集中管理已是大势所趋,相应的集中监控和集中维护的要求也将进一步提高,维护所需的人、财、物将在全本地网集中实现,本地网一体化的维护制度将是发展趋势。
第二是随着设备自动化和智能化程度的提高,通信网规模的扩大,集中供电向分散供电转变,维护人员将被精简,电源维护将更多的转向集中监控、系统优化方面。设备日常维护、检测和抢修方面,将更多的依赖于专业厂家。运营商和设备供应商的关系将超越简单的供求和买卖关系,在服务领域将会有越来越多的合作。随着运营商工作重点转向市场经营,在网络维护和服务方面,将会采取多样化的专业协作方式,新的运作方式将会出现。
|