主题:小弟有个UPS问题求问,急!

客人(218.106.*.*)
  1楼


小弟有个UPS问题求问,急!  发帖心情 Post By:2008/8/26 16:46:10 [只看该作者]

我单位有台APC SMART 7500系列的UPS ,周末过来发现UPS坏了,以下是故障及当时的检测:

一、UPS故障

故障现象:

市电与电池供电指示灯处于不断切换状态,每次从市电状态切换到电池供电状态时,UPS输出端连接的排插指示灯被点亮一次,随即熄灭。UPS所接负载设备一直处于断电状态。

二、现场检测数据、现象及结果

1)电压检测:

稳压电源输出电压:240VUPS无电压输出。

2)不同模式测试结果:

AUPS处于在线模式(ONLINE):

将连接UPS输出端的排插上的插头全部拔掉,前面板“市电供电”指示灯点亮,UPS处于市电供电状态,但间隔约5秒,“更换电池”指示灯点亮并有报警声。测UPS输出电压正常。将设备一个一个重新接入时会发生接入某个设备后,已接入的设备全部断电,UPS又回到市电与电池供电指示灯不断切换状态。接入引起该现象的设备并不固定。

BUPS处于旁通模式(BYPASS):

“旁通”指示灯点亮,“更换电池”指示灯点亮并报警。输出电压正常,设备可正常开启,没有出现以上现象,此时UPS不起作用。

C、冷启动模式:

切断市电,关闭UPS,再重新启动UPS(此时处于电池供电状态),约过5秒“更换电池”指示灯点亮并有报警声。

维修人员过来查看后断定是UPS电池坏掉引起的。果真是这样吗,那电池寿命也太短了吧,才使用2年。我们用的电池是百斯特的12V24AH的。不知道这牌子的电池质量如何?

另外我有几个疑问想问一下:

1)UPS处于在线模式下连接负载出现断电现象,为什么?

2)市电恢复后,为什么UPS无法正常切换到市电供应状态,而会出现频繁切换的现象??

1)UPS处于在线模式下连接负载出现断电现象,为什么?

2)市电恢复后,为什么UPS无法正常切换到市电供应状态,而会出现频繁切换的现象??