一起电网事故引发OPGW 中断的原因分析
吴 飞 龙
(福建省福州电业局调度所.福建福州350009)
摘要:为了调查一起电网接地短路事故引发OPGW光纤断芯的原因,通过现场光纤损坏情元验证,结合工频接地短路瞬间过电压与放电间隙距离的理论分析,说明了在OPGW 与金属构件的距离足够小时,电网工频接地短路瞬时产生的反击过电压,将通过金属的尖端对OPGW 间隙放电,造成光纤中断。提出在设计、施工中应增加OPGW引下线与变电站门架接地点的防范措施,以确保OPGW 在电力系统中安全稳定运行。
关键词:光纤复合架空地线(OPGW );工频接地短路;反击过电压;间隙放电;防范措施

 


以下内容需要花费现金50才可以浏览,您只有现金0,无法购买。
[此贴子已经被作者于2006-10-28 21:20:52编辑过]


上传资料很辛苦,希望兄弟能理解、积极参与支持本站的发展!