标题:电力远动通道的防雷防浪涌保护

1楼
雷威华 发表于:2010/3/12 21:34:10

三级安全机制,前级采用大容量浪涌吸收器件,中级采用尖端的半导体保护器件,后级采用灵敏的限压二极管。设备接口保护钳位电压为±7.3V,动作响应时间不大于1nS。瞬间浪涌冲击的保护范围大于5KA8/20 us波形)冲击容量。达到ITU K20等标准,满足UL459AB)要求。

具有可靠的信号线路过流保护功能(等效500mA, 通信线路过载自动电路恢复,无须更换。

通道信号全部电气隔离,线路匹配阻抗600Ω。抑止直流偏移和EMI。脉冲冲击传递抑制大于40dB

2楼
雷威华 发表于:2010/3/12 21:37:50
那些以为装了防雷端子就没事的想法是不对的。防雷端子保护不了通信设备,因为半导体器件比放电管更容易损坏。