标题:程控交换机与载波机的新接口

1楼
duqing 发表于:2004/9/23 11:30:43

由于数字程控交换机的全面普及,一些地(市)、县公司之间大多采2Mbis/s数据接口,这为各公司之间电话联网接供了方便。但是在一些县公司与35KV变电站之间,由于偏远或地形复杂,光纤通道还不具备,只靠载波通信,即使具备光纤通道,电力载波仍然保留作为备用通道。电力载波与交换机之间的接口也多采用四线EM方式,但是,在程控机上对EM方式需要做局向,这对一个站只需要一个电话来说容易造成号码资源浪费,而且做局向也是十分头疼的事。本人根据这个问题设计了一套控制电路,采用铃流启动的方式进行等位拨号沟通,只需要交换机上的一个普通小号就可完成,经过试用非常方便。有关详情请介绍请与我联系,当然有需要的也请与我联系。

衷心希望在这里能与各位电力通信专家进行技术切磋,相互交流。

2楼
新月弯刀 发表于:2004/9/27 20:02:45
能不能写出来在本站发表啊.
3楼
高原 发表于:2006/5/8 21:32:24
现在的载波机都能提供二线用户延伸方式了,
4楼
柳树 发表于:2006/6/28 17:43:04

楼主:

电力线载波和交换机之间的关系,目前真正需要的技术问题是如何在节点变电站利用程控交换机的交换功能,实现通道迂回以提高可靠性!

5楼
漳州电力 发表于:2007/1/31 20:58:19

我同意柳树意见