Rss & SiteMap

通信圈 http://www.cntxj.net/bbs

通信圈,中国通信门户,是通信界最权威的通信论坛,提供通信新闻资讯、通信技术、产品、增值业务、解决方案等多种服务。
共12 条记录, 每页显示 30 条, 页签: [1]
[浏览完整版]

标题:遇到个怪问题,电话不稳定

1楼
肥牛 发表于:2006/11/21 18:28:23
精华帖子,目前你无权浏览!
2楼
sunjicheng 发表于:2006/11/21 21:26:21

PCM音频四线电平低了。

一般规定:四线收:0dB左右(+-各4dB);四线发:-4dB(+-各4dB)。

视各个厂家的设备不同,有些不同。

3楼
昨日玫瑰 发表于:2006/11/22 8:45:39

我也遇到这样一个问题,但是不同的是我的电话是从交换机上接出来后再转接到我们的调度录音电话上,可是电话在外面时拨出拨进的没有任何问题,但是一接进调度机就会出现只能拨进不能拨出的毛病

我的调度录音电话一共接着五路电话,我用其他的各路都相互交换调试了只有此路依旧是同样的毛病,别的话路接同样的话路都没任何问题,只有这一路不行,请各位高手也帮我解答一下吧!

[此贴子已经被作者于2006-11-22 8:54:54编辑过]
4楼
肥牛 发表于:2006/11/22 10:33:44

现在的电话一般都是2线的,4线的很少了,我们只有会议电话目前是4线的。

对于电平设置,我们也检查过设置和其他站一样,都是0db,其他站都对的。

5楼
肥牛 发表于:2006/11/22 21:14:06

问题解决了,是传输链路上一个点的传输设备电源时钟板有点问题,导致后面的站时钟漂移,2M 业务异常。

但是有有几个问题还是不清楚:1、该传输设备为什么没有告警(可能厂家才清楚)?

2、为什么后面还有好几个站业务正常的?(可能和时钟设置有关,有待进一步核实)

3、为什么2M支路没有告误码高?(当时查过传输设备,没有2M误码高的告警,郁闷)

6楼
新月弯刀 发表于:2006/11/23 11:49:07
请高手解答啊。
7楼
老大 发表于:2006/11/24 9:52:47

可能是时钟问题引起的桢失步,导致语音业务不正常,但还没引起误码告警。

比如;当BER高于1X10-4时,误码对帧同步和话音业务产生明显影响,但没达到严重误码秒(1X10-3),也许厂家将1X10-3定为门限,所以尽管没出现告警,但话音业务已经受到影响。所以有一半机率电话能震铃。至于回铃音是交换机送的,与异常无关。

对方反送信号音出现格拉格拉的声音,明显是通道质量不好引起的。经验多了自然可判断。

分站电话提机后能听见允许拨号音,但是拨号没有反应,拨号音也没有中断交换机送来的允许拨号音。

——————我看你是不是搞错了,分站提机如果有拨号音,那也是交换机送过来的,通道都不好,那有拨号音?自然不可能切断什么。

本站有关于PCM故障处理的论文,都是长期在电力系统通信工作的师傅们的经验总结,值得参考,建议兄弟们有空翻翻。经验是长期总结积累的,不要着急。

8楼
老大 发表于:2006/11/24 9:59:25
玫瑰的问题很奇怪,测量一下这个线路的电压、绝缘,是否接地、鸳鸯线、和其他线混接绞合等
9楼
日落人归 发表于:2006/11/24 10:24:32

同意老大的说法,解释的很到位.

 

图片点击可在新窗口打开查看
10楼
弱者 发表于:2006/11/25 14:48:17
受益不小,谢谢
11楼
看一看 发表于:2007/1/11 11:33:22
肥牛的问题与玫瑰的问题不同
肥牛的问题老大解释的不错
从上边故障来看有个现象没有注意到,其实已经接近发现问题了:“接测试话机在交换机端听分站送来的拨号音不正常,是格拉格拉的声音(有点像脉冲拨号音,但分站电话绝对不是脉冲拨号方式)。”
这个现象有问题:下一步应该将交换端PCM问题用户线端开,然后测试如正常则是交换端PCM接口不断环合造成不正常声音,从故障的最终解决来看主要是时钟故障造成两端设备有祯失步与复祯失步:祯失步造成话机拨号不正常,复祯失步造成用户话机不振铃。

玫瑰的问题我感觉是该路话路的一个方向音频电平过低造成的。可以通过更换用户板来解决。
12楼
汉江 发表于:2007/4/27 16:53:38
长知识谢谢了
共12 条记录, 每页显示 30 条, 页签: [1]


Powered By Dvbbs Version 8.3.0
Processed in .04688 s, 3 queries.