标题:光缆续接

1楼
刀刀 发表于:2007/5/26 15:08:44
被过滤广告

光缆续接是在光纤配线架上完成的吗?但光配的法兰盘上除了用于传输设备上的4根芯外,还有很多端子啊,只是没接尾纤出来而已,那这些端子,如从A光缆来的18芯和从C来的18芯要短接吗?在哪短接的啊?
还有SDH设备的网管里的OL16【1-1-1】里面的【1-1-1】指什么啊?
谢谢回复!

被过滤广告




图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:
图片点击可在新窗口打开查看
[此贴子已经被作者于2007-5-26 15:11:39编辑过]
2楼
刀刀 发表于:2007/5/26 15:10:07

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:
图片点击可在新窗口打开查看
3楼
看一看 发表于:2007/6/28 12:07:11
看你准备如何使用了,你当然可以将A向光缆的18芯与C向光缆的18芯直接熔接,这样的好处是线路损耗较小,熔接点不容易出现问题。但以后再想对该站扩容时还需要从新熔接尾纤。
如果A向与C向全部都熔接尾纤并上到配线架上的话方便跳接与测试。但活接头的衰耗相对大一些。