通信电源都是正极接地,那么直流电压就是-48V了。行业标准。
行业标准规定的.
这不只是一个规定,而是有科学道理的,如果用+48V供电,设备的电化腐蚀很严重。所以通信设备用的电源除特殊需要外,都是负电源。
对,浮云说的对!!!!!
呵呵 事实是那样的。。
原来是这样一回事
浮云说的对
是这样的
应该还有个原因吧,当用户提机时,馈线电压变为正极,这样远处的程控交换机检测到一个负极到正极的转换,就知道用户需占用线路,准备拨号或接电话啦
呵呵,还请各位指教
交换机为什么要用-48V电源?
交换机电源起源于共电式人工交换机,共电式的概念就是由交换局统一供电,于是对电源做了如下要求:
1,中央电池的一极必须接地,原因是保证交换机上任何一点对地的电压值都不会超过中央电池的总电压值,当高压接触交换机时可以迅速入地以确保人员安全,另外,各局之间可以通过大地作为共同端线以实现单线通信。
2,中央电池总是以正极接地,原因是可以保证交换机中的各元件的导线电位低于地电位,可以保证导线受到电蚀而损坏,因为导线外的绝缘材料中含有杂质,受到空气中潮气影响会形成酸根等负离子,若中央电池负极接地,则导线电位高于地电位,容易使导线因电化学作用而被腐蚀,具体的原理高中化学讲的狠明白。所以直到现在,不仅是交换机,所有的局用设备都是以电源的正极接地,而我们能够接触到的电压值也是-48伏或者-53伏。
至于为什么标称-48V而实际使用-53V,这是因为电池组的电压的确是-48V,这一点在交换机的供电设备发生问题而使用电池时可以看到,因为单个局用大容量电池的电压就是2V,每组由24个电池串连,所以长期以来,交换机供电电压就习惯性的用48V,其实交换机内部的工作电源多数为-5V,-12V等,而对用户的振铃电压有可能高达100V,日常线路电压也有60V到80V,ISDN线电压更高达96V,所以选择-48V这个电位正好上得去下得来,而且不会在电路上形成很大得电流;考虑到一方面日常供电时需要对电池进行浮充,供电电压要维持在比较高的水平,另一方面,也要考虑交换机工作的压降问题,所以电源设备的输出一般为53.52V。
补充一点,48V是考虑了最大的用户线环阻情况下对话机的馈电.(早期用户线是恒压,不是恒流).现在用户电路用恒流20MA,对于超远距离用户馈电用的是96V,中兴华为的RSLC板就是这样的.