Rss & SiteMap

通信圈 http://www.cntxj.net/bbs

通信圈,中国通信门户,是通信界最权威的通信论坛,提供通信新闻资讯、通信技术、产品、增值业务、解决方案等多种服务。
共3 条记录, 每页显示 30 条, 页签: [1]
[浏览完整版]

标题:[转帖]县级调度自动化系统的运行管理与维护

1楼
shhb78 发表于:2005/7/27 18:11:45
县级调度自动化系统的运行管理与维护

       随着县级电网的建设,无人值班变电所的建成投运,电网运行方式日渐复杂,县级调度自动化系统作为确保电网安全、优质、经济运行和提高调度运行管理水平的重要手段,日益显示出其重要性。为使调度自动化系统稳定可靠地运行,必须认真做好对县级调度自动化系统的维护管理工作,使其在电网经济调度及安全运行等方面发挥重要作用。   1 做好基础工作   调度自动化系统运行管理的基础工作是建立完整的技术档案。内容包括:设备的技术说明书、使用说明书、合格证、出厂试验报告、主站系统使用说明书、自动化系统网络结构图、厂站施工接线图、RTU图纸、投运试验报告及验收报告、设备台帐、自动化设备现场运行规程、试验规程、自动化设备运行管理规程等。   2 日常管理工作   2.1 日检   建立运行日志及调度自动化停运记录。对每日调度自动化系统主、厂站设备的运行情况详细记录,包括远动设备运行中断时间及原因、误码率、事故时遥信误动次数、遥控误动、拒动次数等。根据每日记录统计出事故时遥信动作正确率、遥控动作正确率、远动系统运行可靠率、调度自动化系统运行可靠率、日报表合格率等运行指标,生成调度自动化月报表。   2.2 定期巡检   定期巡检应每季度一次,建立巡检记录。巡检内容包括:   (1) 主站系统:   ①双机热备用自动切换。   ②双通道热备用自动切换。   ③网络测试。   ④UPS电源自动切换检查。   ⑤测量主站调制解调器的输入、输出电平。   ⑥遥测合格率、遥信动作响应时间、事故画面时间等。   ⑦模拟屏上遥测量、开关量是否正确。   (2) 厂站系统:   ①RTU自检。   ②对遥信量进行抽样检查,数量一般不少于总量的20%。   ③检查遥测的运行情况、测量误差。   ④巡视遥控、遥调执行继电器的触点,将输出接口断开,现场测试遥控执行情况。   ⑤测量调制解调器的输入、输出电平;测量传输通道中远动收、发电平。与主站端及通道一起进行联调测试。   ⑥对UPS电源进行自动切换检查。   ⑦对设备进行清洁清扫。   2.3 定期检验   检验周期一般为1年。建立设备检验记录、试验报告。定期检验的内容包括:   (1) 遥测精度测试。遥测的总准确度应不低于1.5级。变送器精度应不低于0.5级。   (2) 遥信动作正确检查。应进行包括二次回路在内的整组传动试验。校对传动信号与定义的遥信序号是否相对应;是否正确动作并传至主站端。SOE动作是否正常。   (3) 遥控、遥调执行。对全部的遥控、遥调量进行包括一、二次相关设备在内的联动操作试验。校对所控设备动作是否正常、正确。   (4) UPS电源放电时间测试。主站后备电源应在交流电源消失后维持对自动化设备不间断供电60min以上,厂站后备电源应在交流电源消失后,可以对RTU及通道设备维持供电20min以上。   (5) 厂站自动化设备与主站系统及通道进行联调试验。   2.4 缺陷管理   建立缺陷管理制度和缺陷处理记录。维护人员通过日检及时发现问题,调度值班人员发现缺陷及时通知有关人员及时处理。远动维护人员平时要进行事故预想、反事故演习,使事故、缺陷处理准确、迅速。   3 故障检修   电力系统的连续性和安全性的要求,以及无人值班站的运行要求,一旦自动化系统发生故障,须及时迅速排除,使之尽快恢复正常运行。   调度自动化系统是一个综合的系统,维护人员要准确及时地处理问题,就要对自动化系统的每一个组成部分,每一个子系统有一个清晰地了解,了解它们的原理和联系,了解每一部分发生故障后给整个系统带来的后果,利用系统工程的相关性和综合性原理分析判断自动化系统的故障。系统的综合分析是排除故障的基础和保障。   3.1 分段排除法   自动化系统比较复杂,它涉及变电所一、二次设备,远动终端,传输通道,计算机系统。应从各个部分之间的联系点分段分析,缩小故障范围,快速准确地判断出自动化设备还是相关的其他设备故障。   实例:对断路器遥控时,主所断路器信号不变位。应首先与所内值班人员核对断路器实际是否动作,若动作则为遥信拒动,检查RTU遥信处理及信号电缆:若断路器未动作,应令所内操作断路器是否动作,若不动作则故障原因在所内断路器控制回路及断路器机构;若所内操作正常,则为自动化系统故障,应认真检查通道及RTU各功能板、执行继电器等相关部分。   3.2 逐级排查法   借助示波器、毫伏表、万用表等工具逐级追踪信号或测量各测试点是否与正常时一致。逐级排查,寻找故障点。例:某一所远动退出,在所内RTU端测远动上行信号正常,在主站端接收的信号测量不正常,主站与厂站间通过通信电缆传输远动信号,断开该电缆两侧,测得电缆噪声信号较强,更换一对新电缆该站远动恢复正常。   调度自动化系统的实时性强,发生故障应尽快恢复。现在RTU一般均采用总线结构,应配备一定数量的备品备件,以应急用。准确判断出故障模板及模块并更换,先恢复系统运行,再设法修复。   4 提高人员素质   调度自动化系统是一项涉及多种专业技术的复杂的系统工程,而且是高技术设备的组合。涉及到一、二次回路、计算机技术、通信技术等专业知识,应配备专职的有较高业务能力和专业技术水平的自动化人员,并定期对专业技术人员进行必要的专业知识培训。   要用好调度自动化系统,使其发挥应有的作用,设备是基础,管理是保证,人才是关键。就县调自动化系统来说,应在以后的工作中逐渐培养一批既懂电网运行技术又懂自动化和通信知识的全面人才,以保证县级调度自动化应用水平的不断提高。

2楼
62302616 发表于:2006/10/15 17:22:22
双通道热备用自动切换。 2M电路(双通道)无损伤保护切换设备
3楼
沈伟 发表于:2007/2/27 13:23:36
sdaf
共3 条记录, 每页显示 30 条, 页签: [1]


Powered By Dvbbs Version 8.3.0
Processed in .03125 s, 3 queries.