标题:关于102、103、104规约

1楼
刀刀 发表于:2007/3/28 11:34:41

刚看了下102、103规约,里面说102里说电能计费分为主站和从站,主站对从站采用主从问答方式通信,是不是电站的为从站,调度那边为主站?那若是梯级电站,想在集控中心也看到厂房的计费系统的电量,那能实现不?因为那样的话就是一个从站向2个主站(集控中心和省调)发信息了。

在103规约里写了继电保护设备和控制系统的链接介质为光纤或铜线,规定若用光纤的话应该用2条,用于监视方向和控制方向,是这样不?我们继电保护信息使用的是2M同轴电缆和音频拨号传输的,这样的话不是不符合规定吗?或是使用2M的同轴电缆也用2根就可以了?

使用104规约传输的远动信息系统是不是使用网线就行了?是在SDH传输设备上的网络板上链接传输的吗?还是可以用网线然后转化为2M的电接口链接SDH传输设备然后传输啊?

这些传输有没有监视他们链接、传送数据的画面或是命令啊?怎么判断他们是正常传输状态呢?

谢谢回复!

2楼
发表于:2008/6/13 17:18:19
不知道
3楼
黄逸 发表于:2008/7/31 14:55:57
不清楚,请哪位高手回答一下.
4楼
浪荡 发表于:2009/6/3 15:55:41
101、102、103、104规约都是主从方式通常都是下级(站端)作为服务器端,集控、调度作为客服端,101、102、103都是串口方式,104为网络方式,要通过其他方式传输,只需增加协议转换器即可,如RS232-E1,用路由器或其他转换器即可,一般104传输时基本上是通过路由器或其他转换器将LAN转E1,调度和集控逆向转换回来即可。
5楼
新月弯刀 发表于:2009/7/10 10:22:27
以下是引用浪荡在2009-6-3 15:55:41的发言:
101、102、103、104规约都是主从方式通常都是下级(站端)作为服务器端,集控、调度作为客服端,101、102、103都是串口方式,104为网络方式,要通过其他方式传输,只需增加协议转换器即可,如RS232-E1,用路由器或其他转换器即可,一般104传输时基本上是通过路由器或其他转换器将LAN转E1,调度和集控逆向转换回来即可。

正解。