标题:[求助]一般的110kV变电站的保护方式是光纤纵差保护还是用距离保护?

1楼
小玲珑 发表于:2008/6/10 11:19:59
各位大侠请教一下关于光纤纵差保护和距离保护的区别。
2楼
狂奔的蜗牛 发表于:2008/6/22 22:34:36

距离保护比较多

区别的话继保规程里有介绍的哇~~

3楼
小玲珑 发表于:2008/6/26 17:08:48
谢谢楼上的你。
4楼
新月弯刀 发表于:2008/6/27 11:09:46

光纤距离保护,其主保护是距离保护+光纤通道,相当于过去的高频距离保护只是把通道用光纤通道代替了高频通道,并且方式是允许式。

光纤纵差保护就是电流差动保护。用光纤将两侧电流的光信号连接起来。

5楼
小玲珑 发表于:2008/6/27 21:43:53

谢谢四楼的朋友。似乎懂得了些,我会继续努力的。

6楼
南海电力 发表于:2008/9/23 22:33:43

其实看线路长短,长的一般是距离保护,短的一般是光差保护,因为太远包换的光卡发射功率不够,或者发射板寿命会受影响