双钳口接地电阻测试仪在防雷检测中的应用
GY-318型双钳口接地电阻测试仪是目前市场上较为先进的接地电阻测试仪。适合任意接地环境的使用。它的工作原理是测试闭合回路的电阻值。如果能够设法把整个防雷系统视为一个或多个闭合回路,我们就可以利用双钳口电阻测试仪方便地检测出接地极的电阻值,而免遭打桩、抛线之苦。下面我们介绍几种用钳式电阻测试仪检测接地电阻值的方
1 单根引下线、单个接地极的接地电阻的检测
由于单个接地极无法构成闭合回路,必须寻找一参考接地极。例如,附近的其他接地极、已知的埋地金属管道、建筑地网等。然后通过补助导线构成闭合回路。此时所测得的电阻值是两个接地极的接地电阻值之和。只要知道参考接地极的接地电阻,便可求得所需的接地极的接地电阻值。
2 多个接地极作闭合等电位连接时,所测得的电阻值随建筑物内部钢筋的连接方式而变化
当被保护物上的避雷网(带)有多根引下线时,每根引下线对应有一个接地极。如果这几个接地极作闭合等电位连接,此时所测得的电阻并非是接地极的接地电阻,而是接地极以上的闭合回路的电阻值。
按照目前建筑施工的工艺水平和防雷规范要求(2)、(3),多数建筑物均利用混凝土内钢筋、钢柱作为自然引下线,借助基础主筋作为自然接地极,把整幢建筑物构成多个等电位闭合回路或类似法拉第笼,且引下线和接地极都隐蔽在混凝土内。此时用双钳口电阻测试仪检测,所测得的是建筑物内部钢筋焊接或绑扎形成的回路的电阻。通常情况下,当建筑物内的钢筋连接为有效焊接时,测得的回路电阻值为0.2Ω~0.6Ω。当建筑物内的钢筋连接为绑扎时,测得的回路电阻值为 200.0Ω~300.0Ω或更大。
3 防雷装置的接地极由两个或以上独立接地极单体组成时,所测的接地电阻值,随接地极之间的距离、周围环境和连接方式等的变化而变化。距离短、周围土壤电阻率低、连接良好时,则所测得的电阻值偏小,反之,则偏大。
建(构)筑物的整体接地电阻值与各独立接地极的单体接地电阻值的关系为
1/R=1/R1+1/R2+1/R3+1/R4……
4 工作接地、保护接地电阻值的测试
如果工作接地、保护接地是独立引下至不同的单体地极,可以参考以上方法;如果是多根引下线同时引至连接母排,所测得的回路电阻值无参考意义。
5 小 结
由于在实际工作中,防雷设施的结构是多种多样的。因此,在使用双钳口接地电阻测试仪检测接地电阻时,必须详细了解整个防雷系统的构造,判定其与大地间形成的回路,然后确定合适的检测方法。同时,我们还可以利用双钳口接地电阻测试仪来判断接闪器至每根引下线、接地极间是否有效连接,以确保整个防雷装置的安全可靠。