标题:通信电源配置时容量如何计算?

1楼
枫叶永生 发表于:2006/11/21 9:12:32

最好有公式之类的,谢了!

2楼
老大 发表于:2006/11/22 16:15:17
在电源板块应该有相应的资料
3楼
放下 发表于:2006/11/22 18:54:23

问题不好回答,根据站的类型不同(局站、枢纽、光纤有人、无人)而不同。主要问题可参考一下:

1.高频开关型整流器:应按n+1冗余方式确定整流器配置,其中n只主用,n10时,1只备用;n>10,10只备用1.主用整流器的总容量应按负荷电流和电池的均充电流(10小时率充电电流)(无人站除外)之和确定。

2.

铅酸蓄电池的总容量应按下式计算:

Q≥ KIT/η[1+α(T-25)]

Q蓄电池容量(Ah

K安全系数,取1.25

I负荷电流(A)

T放电小时数(h),

ηη放电容量系数

t实际电池所在地最低环境温度数值。所在地有采暖设备时,按15考虑,无采暖设备时,按5℃考虑;

 

     α电池温度系数(1/℃),当放电小时率≥10时,取α=0.006;当10>放电小时率≥1,α=0.008;当放电小时率<1,α=0.01

3.要考虑发展问题,根据站行不同,自己考虑吧

4.还要考虑到偏远站的维修路途等,充分设定放电时间。

5.还要考虑设备的最低工作电压

有什么问题在发帖子

4楼
新月弯刀 发表于:2006/11/22 20:11:48
呵呵,很好,可以学习学习。
5楼
宁馨儿 发表于:2007/1/6 2:34:53
是呀,喜欢这些个资料,让我men的家做得越来越好
6楼
鸭绿江 发表于:2007/1/19 19:53:17
斑竹热情解答的说。
7楼
移动梦想 发表于:2007/4/28 20:48:21
先顶一下
8楼
汉江 发表于:2007/5/9 16:26:04
学习学习支持一下
9楼
C7NATL 发表于:2007/8/2 21:56:54

支持哈 !

先电源和传输靠拢