最好有公式之类的,谢了!
问题不好回答,根据站的类型不同(局站、枢纽、光纤有人、无人)而不同。主要问题可参考一下:
1.高频开关型整流器:应按n+1冗余方式确定整流器配置,其中n只主用,n≤10时,1只备用;n>10时,每10只备用1只.主用整流器的总容量应按负荷电流和电池的均充电流(10小时率充电电流)(无人站除外)之和确定。
2.
铅酸蓄电池的总容量应按下式计算:
Q≥ KIT/η[1+α(T-25)]
Q—蓄电池容量(Ah)
K—安全系数,取1.25
I—负荷电流(A)
T—放电小时数(h),
t—实际电池所在地最低环境温度数值。所在地有采暖设备时,按15℃考虑,无采暖设备时,按5℃考虑;
α—电池温度系数(1/℃),当放电小时率≥10时,取α=0.006;当10>放电小时率≥1时,取α=0.008;当放电小时率<1时,取α=0.01
3.要考虑发展问题,根据站行不同,自己考虑吧
4.还要考虑到偏远站的维修路途等,充分设定放电时间。
5.还要考虑设备的最低工作电压
有什么问题在发帖子
支持哈 !
先电源和传输靠拢