Rss & SiteMap

通信圈 http://www.cntxj.net/bbs

通信圈,中国通信门户,是通信界最权威的通信论坛,提供通信新闻资讯、通信技术、产品、增值业务、解决方案等多种服务。
共2 条记录, 每页显示 30 条, 页签: [1]
[浏览完整版]

标题:[推荐]实现24V开关电源并联系统均流的方法

1楼
薇薇 发表于:2008/10/29 15:06:34

  24V开关电源的并联系统常用的均流方法:

       输出阻抗法即Droop(下垂,倾斜)法调节开关变换器的外特性倾斜度(即调节输出阻抗),以达到并联模块接近均流的日的。这种方法是一种简单的大致均流的方法,精度比较低。

  主从法适用于电流型控制的并联开关电源系统中。这种均流系统中有电压控制和电流控制,形成双闭环控制系统。这种方法要求每个模块问有通讯,所以使系统复杂化,并且当主模块失效时,整个电源系统便不能工作。

  平均值均流每个并联模块的电流放大器输出端接一个相同的电阻到一条公共母线上,形成平均值母线。当24V开关电源模块电压比母线电压高时,输出电压下降,反之亦然。

  最大值均流法和平均值均流法相似,区别只是每路电流通过一个二极管连到一条公共母线上。这种方法其实质是一种“民主均流”方法,电流最大的那个模块自动成为主模块,其他模块为从模块,从而“自动主从控制”。

  平均值均流和最大值均流法的均流母线断开或者开路都不会影响24V开关电源各个电源模块独立工作,并且是自动均流方法,均流精度比较高。

相关链接:24V开关电源

2楼
新月弯刀 发表于:2008/10/30 13:27:22
图片点击可在新窗口打开查看
共2 条记录, 每页显示 30 条, 页签: [1]


Powered By Dvbbs Version 8.3.0
Processed in .05859 s, 3 queries.