图片点击可在新窗口打开查看点击浏览该文件:

Ci-mf110/120系列产品是一款工业级Modbus Plus现场总线数据光端机,同时支持Modbus现场总线协议,通信速率1M,单光口/双光口链网支持。35mmDIN导轨安装,DC9-30V宽电源。Ci-mf120支持两路可级联上下行光纤接口,一路数据电接口, Ci-mf110支持一路光纤接口,一路数据电接口。

 
特点:
1. 支持Modbus Plus现场总线协议。
2. 通信速率1M。
3. 光纤最远通信距离可达60KM。
4. 兼容Modbus Plus数据接头的DB9接口,为现场接线提供了方便。
5. 电接口实现了600W浪涌保护,提供更高的通信安全。
6. 电源采用DC9-30V宽电源输入模式,并具反接保护,1000VDC电压隔离保护。
7. 标准工业35mm导轨安装方式。
 
规格:
数据电接口:
1、 兼容Modbus Plus数据接头的DB9接口;
2、 通信速率1M;
3、 隔离电压:瞬间隔离电压5000V;持续隔离电压1000V;
光纤接口:
1、 光纤波长:多模:850nm、1310 nm
    单模:1310 nm、1550nm;
2、 传输光纤:多模:50/125、62.5/125、100/140um
    单模:8.3/125、9/125um、10/125um
3、 传输距离:多模2KM;
    单模:10~60KM
4、 光纤接口类型:SC、ST、FC可选;标配:ST接口
其它指标:
1、 电源:DC9-30V 500mA;
2、 外形尺寸:120mm×90mm×50mm
3、 工作温度:-10-70℃(-40-+85℃可选);
4、 相对湿度:≤90%(无冷凝)
5、 存放温度:﹣40~80℃
联系人:郭建群
联系方式:0755-26055466-606/1424258101
常用邮箱:guojq@comark.cn

 图片点击可在新窗口打开查看