通信界 | 通信圈 | 通信家 | 下载吧 | 说吧 | 国际 | 国内 | 运营 | 市场 | 财经 | 物联网 | 无现金 | | 专网 | 信息安全 | 5G | BigDate
 电源 | 专网 | 光通信 | 交换 | 视频 | 接入 | 无线 | 线缆 | 测试 | IT | 自动化 | 互联网 | 数据 | 政策 | 终端 | NGN | 视界 | 前瞻 | 知本院

通信圈〖信息 · 技术〗通信电源 · 防雷技术 → 通信电源配置时容量如何计算?

欢迎您提出建议和意见!管理员QQ:181502650 通信界QQ群:群①:31498574;群②:89286709 下载吧-通信书籍、通信论文、通信报告集聚地! 通信界QQ群:群③:5834261;群④:8044407

  共有8210人关注过本帖树形打印复制链接

主题:通信电源配置时容量如何计算?

帅哥哟,离线,有人找我吗?
放下
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:通信圈版主 帖子:183 积分:1904 威望:3 精华:1 注册:2006/11/10 17:11:55
  发帖心情 Post By:2006/11/22 18:54:23 [显示全部帖子]

问题不好回答,根据站的类型不同(局站、枢纽、光纤有人、无人)而不同。主要问题可参考一下:

1.高频开关型整流器:应按n+1冗余方式确定整流器配置,其中n只主用,n10时,1只备用;n>10,10只备用1.主用整流器的总容量应按负荷电流和电池的均充电流(10小时率充电电流)(无人站除外)之和确定。

2.

铅酸蓄电池的总容量应按下式计算:

Q≥ KIT/η[1+α(T-25)]

Q蓄电池容量(Ah

K安全系数,取1.25

I负荷电流(A)

T放电小时数(h),

ηη放电容量系数

t实际电池所在地最低环境温度数值。所在地有采暖设备时,按15考虑,无采暖设备时,按5℃考虑;

 

     α电池温度系数(1/℃),当放电小时率≥10时,取α=0.006;当10>放电小时率≥1,α=0.008;当放电小时率<1,α=0.01

3.要考虑发展问题,根据站行不同,自己考虑吧

4.还要考虑到偏远站的维修路途等,充分设定放电时间。

5.还要考虑设备的最低工作电压

有什么问题在发帖子