变电站远动改造方案

以下为我们在实现变电站无人值班改造中采用的变电站远动改造方案,如果资金充裕,可一次实现综自改造,达到撤人目的。远动改造方案为折中方案,主要是更换电度表,增加主变温度采集,增加主变档位控制器,增加电量集抄器,实现电量信息的集中传送。

二次系统为电磁式继电器变电站远动改造方案:

每座变电站增加远动终端设备(RTU)一套,对变电站二次回路进行部分改造,更换部分信号继电器,更换主变温度测量装置,实现变电站四遥功能。

遥信:采集断路器、重要刀闸位置信号,远传信号取自各开关机构的无源辅助结点。

保护、告警信号取自各信号继电器,光字牌、信号灯、电铃电笛等。

有载调压变压器档位信号取自调压开关位置输出信号。

遥测:RTU电流测量回路串接在各馈线的测量、计量回路中。

RTU电压测量回路并接在各母线电压测量回路中。

更换原主变温度测量装置,实现温度就地数字显示并远传。

增加直流变送器测量直流母线电压。

遥控:并接RTU的控制回路在各控制回路,对于重合闸回路在实现遥控分闸同时实现重合闸电容器放电,闭锁重合闸。

对于有载调压变压器更换带远动接口的有载调压开关,实现主站遥调。

电量:更换所有的机械表、脉冲表为数字电度表,增加电量集中器,实现电量采集并远传。

在进行远动改造时,原则上不改变原二次系统的保护回路。因此远动改造不改变原运行、就地操作方式。

有些变电站由于建设年代较早,设备陈旧,设计落后,中间改造多次,因此部分信号无法采集,须更换部分设备。对于不重要的一些采集量可酌情取舍。

变电站远动信息遥测: 32~64点

110kV、35kV线路:三相电流Ia、Ib 、Ic, < 0.5级

母线电压Ua、Ub、Uc,Uab、Ubc, < 0.5级

频率f: < 0.01Hz

有功/无功 P/Q, < 1.0级

10kV线路:两相电流Ia、Ic, < 0.5级

母线电压Ua、Ub、Uc,Uab、Ubc, < 0.5级

有功/无功 P/Q, < 1.0级

主变压器:110kV侧、 35kV侧、10kV侧:三相电流Ia、Ib、Ic, < 0.5级

电压Ua、Ub、Uc,Uab、Ubc, < 0.5级

有功/无功 P/Q, < 1.0级

主变油温

10kV电容器:三相电流Ia、Ib 、Ic, < 0.5级

电压Ua、Ub、Uc,Uab、Ubc, < 0.5级

无功功率 Q, < 1.0级

功率、负荷总加、110kV 、35kV母线分段开关电流、10kV母线分段开关电流。

直流系统母线电压。

所用变电流、电压量。

主变油温。

其他公共遥测信号。

遥信: 64~128点

110kV线路、 35kV线路、10kV线路、主变高低压侧、电容器开关位置、重要的刀闸位置、35kV、10kV分段开关位置、保护动作信号、过负荷报警信号。

主变压器分接头位置遥信,主变温度越限报警。

事故总信号,其他公共信号。

通道告警信号等。

SOE分辨率≤5ms。

35kV、10kV母线接地信号。

直流系统信号

遥控: 16~32路

遥控:远方控制所有断路器的合/分闸操作

事故信号远方复归控制输出。

对于已经实现远动的变电站或综自站,完善接入量,满足无人值班站规程要求。