求:110kV常规变电站(RTU站)的无人值班改造方案

我单位四座110kV变电站计划进行无人值班站改造,四个站情况各有不同,现急求方案

1#站:常规站,无远动装置

2#站:常规站,东方电子 DF1331 RTU

3#站:常规站,南瑞 DSA208 RTU

4#站:综自站,南自 MS2801 变电站综合自动化系统

另上传一篇自己写的论文,作技术交流,不足之处,尽请批评指正,该论文已某省电力刊物发表过