主题:求助:关于modbus和令牌

帅哥哟,离线,有人找我吗?
书生意气
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:专工 帖子:71 积分:567 威望:0 精华:0 注册:2007/1/2 14:25:13
求助:关于modbus和令牌  发帖心情 Post By:2007/1/2 14:28:07 [显示全部帖子]

小弟查询了有关modbus的资料后有一事不明,望各位指点迷津,谢谢
对于总线拓扑结构一般采用的是令牌来控制访问,而查得的资料上都说modbus
“控制器通信使用主—从技术,即仅一设备(主设备)能初始化传输(查询)。

其它设备(从设备)根据主设备查询提供的数据做出相应反应。典型的主设备:

主机和可编程仪表。典型的从设备:可编程控制器。
主设备可单独和从设备通信,也能以广播方式和所有从设备通信。如果单独通信

,从设备返回一消息作为回应,如果是以广播方式查询的,则不作任何回应。

Modbus协议建立了主设备查询的格式:设备(或广播)地址、功能代码、所有要

发送的数据、一错误检测域。
从设备回应消息也由Modbus协议构成,包括确认要行动的域、任何要返回的数据

、和一错误检测域。如果在消息接收过程中发生一错误,或从设备不能执行其命

令,从设备将建立一错误消息并把它作为回应发送出去。”
“Modbus通讯方式采用主从方式的查询-响应机制,只有主站发出查询时,从站

才能给出响应,从站不能主动发送数据。主站可以向某一个从站发出查询,也可

以向所有从站广播信息。从站只响应单独发给它的查询,而不响应广播消息。”
小弟道行浅薄,至此就有点晕了,modbus采用的介质访问控制方法(MAC )是什

么?



唉无门无派,找不到身属何处
通信界QQ群:群①:31498574;群②:89286709  回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
书生意气
  2楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:专工 帖子:71 积分:567 威望:0 精华:0 注册:2007/1/2 14:25:13
  发帖心情 Post By:2007/1/3 11:51:01 [显示全部帖子]

谢谢火焰兄,我的理解也是问答式,但对于总线拓扑的MAC介质访问控制书上只说有CSMA/CD和令牌,因此困惑,望各位指点小弟,谢谢

另外发现找不到总线的板块



唉无门无派,找不到身属何处
通信界QQ群:群①:31498574;群②:89286709  回到顶部