通信界 | 通信圈 | 通信家 | 下载吧 | 说吧 | 国际 | 国内 | 运营 | 市场 | 财经 | 物联网 | 无现金 | | 专网 | 信息安全 | 5G | BigDate
 电源 | 专网 | 光通信 | 交换 | 视频 | 接入 | 无线 | 线缆 | 测试 | IT | 自动化 | 互联网 | 数据 | 政策 | 终端 | NGN | 视界 | 前瞻 | 知本院

通信圈〖信息 · 技术〗通信线缆技术 → [转帖]光缆的制造、种类、施工和选用

欢迎您提出建议和意见!管理员QQ:181502650 通信界QQ群:群①:31498574;群②:89286709 下载吧-通信书籍、通信论文、通信报告集聚地! 通信界QQ群:群③:5834261;群④:8044407

  共有8767人关注过本帖树形打印复制链接

主题:[转帖]光缆的制造、种类、施工和选用

帅哥哟,离线,有人找我吗?
wansui
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:副组长 帖子:13 积分:136 威望:0 精华:5 注册:2004/9/1 11:51:19
[转帖]光缆的制造、种类、施工和选用  发帖心情 Post By:2004/9/2 16:12:54 [显示全部帖子]

一. 光缆的制造:

  光缆的制造过程一般分以下几个过程:   1.光纤的筛选:选择传输特性优良和张力合格的光纤。   2.光纤的染色:应用标准的全色谱来标识,要求高温不退色不迁移。   3.二次挤塑:选用高弹性模量,低线胀系数的塑料挤塑成一定尺寸的管子,将光纤纳入并填入防潮防水的凝胶,最后存放几天(不少于两天)。   4.光缆绞合:将数根挤塑好的光纤与加强单元绞合在一起。   5.挤光缆外护套:在绞合的光缆外加一层护套。

  二. 光缆的种类:

  1.按敷设方式分有:自承重架空光缆,管道光缆,铠装地埋光缆和海底光缆。   2.按光缆结构分有:束管式光缆,层绞式光缆,紧抱式光缆,带式光缆,非金属光缆和可分支光缆。   3.按用途分有:长途通讯用光缆、短途室外光缆、混合光缆和建筑物内用光缆。

  三. 光缆的施工: 多年来,做光缆施工使得我们已有了一套成熟的方法和经验。

  (一) 光缆的户外施工:   较长距离的光缆敷设最重要的是选择一条合适的路径。这里不一定最短的路径就是最好的,还要注意土地的使用权,架设的或地埋的可能性等。   必须要有很完备的设计和施工图纸,以便施工和今后检查方便可靠。施工中要时时注意不要使光缆受到重压或被坚硬的物体扎伤。   光缆转弯时,其转弯半径要大于光缆自身直径的20倍。

  1. 户外架空光缆施工:   A. 吊线托挂架空方式,这种方式简单便宜,我国应用最广泛,但挂钩加挂、整理较费时。 B. 吊线缠绕式架空方式,这种方式较稳固,维护工作少。但需要专门的缠扎机。   C. 自承重式架空方式,对线干要求高,施工、维护难度大,造价高,国内目前很少采用。   D. 架空时,光缆引上线干处须加导引装置,并避免光缆拖地。光缆牵引时注意减小摩擦力。每个干上要余留一段用于伸缩的光缆。   E. 要注意光缆中金属物体的可靠接地。特别是在山区、高电压电网区和多地区一般要 每公里有3个接地点,甚至选用非金属光缆。

  2. 户外管道光缆施工:

  A. 施工前应核对管道占用情况,清洗、安放塑料子管,同时放入牵引线。   B. 计算好布放长度,一定要有足够的预留长度。详见下表: 自然弯曲增加长度(m/km) 人孔内拐弯增加长度(m/孔) 接头重叠长度(m/侧) 局内预留长度(m) 注 5 0.5~1 8~10 15~20 其它余留安设计预留   C. 一次布放长度不要太长(一般2KM),布线时应从中间开始向两边牵引。   D. 布缆牵引力一般不大于120kg,而且应牵引光缆的加强心部分,并作好光缆头部的防水加强处理。   E. 光缆引入和引出处须加顺引装置,不可直接拖地。   F. 管道光缆也要注意可靠接地。

  3. 直接地埋光缆的敷设:

  A. 直埋光缆沟深度要按标准进行挖掘,标准见下表:   B. 不能挖沟的地方可以架空或钻孔预埋管道敷设。   C. 沟底应保正平缓坚固,需要时可预填一部分沙子、水泥或支撑物。   D. 敷设时可用人工或机械牵引,但要注意导向和润滑。   E. 敷设完成后,应尽快回土覆盖并夯实。

  4. 建筑物内光缆的敷设:

  A. 垂直敷设时,应特别注意光缆的承重问题,一般每两层要将光缆固定一次。   B. 光缆穿墙或穿楼层时,要加带护口的保护用塑料管,并且要用阻燃的填充物将管子填满。   C. 在建筑物内也可以预先敷设一定量的塑料管道,待以后要敷射光缆时再用牵引或真空法布光缆。 四. 光缆的选用:

  光缆的选用除了根据光纤芯数和光纤种类以外,还要根据光缆的使用环境来选择 光缆的外护套。   1. 户外用光缆直埋时 ,宜选用铠装光缆。架空时,可选用带两根或多根加强筋的黑色塑料外护套的光缆。   2. 建筑物内用的光缆在选用时应注意其阻燃、毒和烟的特性。一般在管道中或强制通风处可选用阻燃但有烟的类型(Plenum),暴露的环境中应选用阻燃、无毒和无烟 的类型(Riser)。   3. 楼内垂直布缆时,可选用层绞式光缆(Distribution Cables);水平布线时,可选用可分支光缆(Breakout Cables)。   4. 传输距离在2km以内的,可选择多模光缆,超过2km可用中继或选用单模光缆。   直 埋 光 缆 埋 深 标 准   敷设地段或土质   埋 深 (m)   备 注   普通土(硬土) ≥1.2   半石质(沙砾土、风化石) ≥1.0   全石质 ≥0.8 从沟底加垫10cm细土或沙土   流沙 ≥0.8   市郊、村镇 ≥1.2   市内人行道 ≥1.0   穿越铁路、公路 ≥1.2 距道渣底或距路面   沟、渠、塘 ≥1.2   农田排水沟 ≥0.8

  光缆搬运及敷设要点   1. 光缆在搬运及储存时应保持缆盘竖立,严禁将缆盘平放或叠放,以免造成光缆排线混乱或受损。   2. 短距离滚动光缆盘,应严格按缆盘上标明的箭头方向滚动,并注意地面平滑,以免损坏保护板而伤及光缆。光缆禁止 长距离滚动。   3. 光缆在装卸时宜用*车或起重设备进行,严禁直接从车上滚下或抛下,以免损坏光缆。   4. 敷设时应严格控制光缆所受拉力和侧压力,必要时应询问光缆相关机械强度指标。   5. 敷设时应严格控制光缆的弯曲半径,施工中弯曲半径不得小于光缆允许的动态弯曲半径。定位时弯曲半径不得小于光缆允许的静态弯曲半径。   6. 光缆穿管或分段施放时应严格控制光缆扭曲,必要时宜采用倒"8"字方法,使光缆始终处于无扭状态,以去除扭绞应力,确保光缆的使用寿命。   7. 光缆接续前应剪去一段长度,确保接续部分没有受到机械损伤。   8. 光缆接续过程应采用OTDR检测,对接续损耗的测量,应采用OTDR双向测量取算术平均值方法计算。


[本帖被加为精华]
通信界QQ群:群③:5834261;群④:8044407  回到顶部