通信电网自动化方案 Post By:2008/1/15 16:44:30 [只看该作者]
本文关键字:串口光端机 电网 自动化 随着供电量的增长,保证供电的可靠性日益重要,配网自动化的实现将大大提高供电可靠性。
1 系统接线
目前石家庄配电网多条线路已实现三分段三联络,每条干线设置3台开关,如图1所示。空心图标的开关为联络断路器,实心图标的开关为分段开关。
2 系统结构及各部分介绍
2.1 自动化终端
系统采用了馈线自动化终端FTU和配变监测终端TTU。
FTU具有基本的遥测、遥信、遥控、遥调功能,并具备对时、事件顺序记录(SOE)、定值远方或当地召唤及修改、自诊断和自恢复、本地操作、故障检测和失电保护、电源监视和失电保护、保护接地、防雷保护、保护与环网(网络重构)等功能,并支持多种通信方式。
配变监测终端TTU主要完成配网配电变压器的无功补偿和配变监测功能,能在线测量三相电压、电流、谐波电压、谐波电流、有功、无功、有功电量、无功电量、功率因数等,能正确控制电容器的投切,使变压器低压三相基本平衡,并使电网功率因数调节至最优状态,设备提供标准的RS232/485通信端口。
2.2 通信系统
主站系统:采用24端口100Mbit/s以太网交换机组成双局域网。
主站FTU:主站与自动化终端采用光纤自愈环网进行通信(见图1)。在光纤断线或光端设备出现故障时,可自行丢弃故障线段和故障串口光端机,重新组成新的环路继续完成通信,提高了通信可靠性;由于所采用的光端机利用了时分复用(TDM)技术,可以在一根纤芯上获得多个独立的通信通道。
主站TTU:TTU终端采用串口通信转换器总线方式组网进行通信。每个TTU箱体中安装1个串口通信转换器,由于串口通信转换器(V.23 MODEM)采用FSK(频移键控)的音频调制解调技术对RS232、RS485和FSK信号进行透明转换,同时集成了误码纠错和回声屏蔽技术。串口通信转换器提供的RS232、485接口连接TTU,主FSK模块安装在FTU箱体内,其引出的RS232串口与光端机的其中一个通道连接;再通过光纤自愈环网传到主站。
2.3 主站系统
主站系统以SCADA/DMS与AM/FM/GIS一体化设计,实现了SCADA、馈线自动化、配电GIS以及和其它系统信息集成的功能。构建了一个配置完整、技术先进、功能实用、高效稳定的配电自动化及管理系统。
3 系统特点
3.1 系统可靠、实用、先进、简单
由于采用技术先进、产品质量稳定、具有多年稳定运行经验的开关设备、光纤通信系统和自动化终端,采用了SCADA/DMS与AM/FM/GIS一体化信息平台,保证工程在计划工期内按设计要求完成各项功能;系统投入运行后一直稳定运行;系统功能并不是追求越多越全,而是根据供电企业的实际需求投入实用的功能,并在供电企业的统一领导下,在实际的业务管理流程中组织落实执行,收到了较好的效果;并且由于系统运行和维护操作简单、方便,适合县级供电企业运行管理人员的使用。改变了某些配网自动化项目久拖不决、运行不稳定、功能不实用、投资大回报小等问题,受到了供电企业领导和运行管理人员的好评。 串口光端机,重新组成新的环路继续完成通信,提高了通信可靠性;由于所采用的光端机利用了时分复用(TDM)技术,可以在一根纤芯上获得多个独立的通信通道。
