Cj-kf11系列光电转换器,实现一路开关量信号在光纤上的透明传输,无需改动用户的通信协议,解决了电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题,大大提高了控制信号可靠性、安全性和保密性,同时也解决了控制距离远的问题。
 
特点:          
1.        金属外壳, 100mm×50mm×99mm (DIN35导轨安装)
2.        五位接线端子/ST、SC、FC光口(可选)
3.         R/GND,支持有源、无源空触点输入
4.         T1/T2/T3,支持三极管、继电器输出
5.         输出、输入有指示灯显示
6.        避免回路电压、浪涌、感应雷击、静电、热插拔损伤设备
7.         工业级设计
 
规格:  
开关量接口:
1.         输入电平0       0~+1V
2.         输入电平1       +2.5V~30
3.         三极管电流       100mA
4.         空接点输入       短路或开路
5.         继电器吸合时间   6ms
6.         继电器释放时间   3ms
7.         总计开关时间     10ms
8.         继电器触点容量   5A/250VAC;5V/30VDC
光纤接口:
1.         适用光纤         单模 09/125μm,多模62.5/125μm或50/125μm
2.         波    长         1310nm
3.         发射光功率       -6dBm
4.         接收灵敏度       -22dBm
5.         传输距离         单模0~20Km   多模0~5Km
其它指标:
1.         误 码 率         ≤10-9 
2.         工作电压         DC5V 
3.         工作温度:       -25~73℃(可选-45℃~85℃)
4.         相对湿度         0~95%(不冷凝)

5.         使用寿命         优于十万小时

联系人;郭小姐   0755-26055466-606//13424258101