安装手册  发帖心情 Post By:2006/10/25 12:16:34 [只看该作者]

目  录
第3章 线缆安装与布放 3-1
3.1 引言 3-1
3.2 布放与绑扎工艺 3-2
3.2.1 线束布放工艺 3-2
3.2.2 线束绑扎工艺 3-3
3.3 电源电缆 3-5
3.3.1 类型 3-5
3.3.2 安装 3-5
3.3.3 布放 3-7
3.3.4 工程标签 3-10
3.3.5 安装检查 3-10
3.4 告警电缆 3-11
3.4.1 类型 3-11
3.4.2 安装 3-11
3.4.3 布放 3-14
3.4.4 工程标签 3-14
3.4.5 安装检查 3-14
3.5 2M中继电缆布放-转接出线 3-15
3.5.1 分类 3-15
3.5.2 安装 3-15
3.5.3 布放 3-18
3.5.4 中继电缆工程标签 3-22
3.5.5 安装检查 3-22
3.6 E1中继电缆-直接出线 3-23
3.6.1 类型 3-23
3.6.2 安装 3-23
3.6.3 布放 3-25
3.6.4 安装检查 3-28
3.7 E3/T3/E4/STM-1/以太网电缆 3-29
3.7.1 类型 3-29
3.7.2 安装 3-29
3.7.3 布放 3-30
3.7.4 安装检查 3-32
3.8 时钟/网管电缆 3-34
3.8.1 类型 3-34
3.8.2 安装 3-34
3.8.3 布放 3-35
3.8.4 工程标签 3-36
3.8.5 安装检查 3-36
3.9 尾纤 3-37
3.9.1 接头类型 3-37
3.9.2 安装 3-37
3.9.3 布放 3-39
3.9.4 工程标签 3-42
3.9.5 安装检查 3-42
3.10 公务电话安装 3-43

 
插图目录
图3-1 机柜防鼠袋配置图(上走线) 3-3
图3-2 电缆绑扎 3-4
图3-3 电源盒配电柱示意图 3-5
图3-4 线鼻连接图 3-6
图3-5 手动套筒外形图 3-6
图3-6 两个线鼻的固定安装 3-7
图3-7 电源电缆的延长 3-7
图3-8 电源电缆上走线布放与绑扎 3-8
图3-9 电源电缆下走线布放与绑扎 3-9
图3-10 PDA板布局图 3-11
图3-11 J11接口接线图 3-13
图3-12 告警外接级联方式 3-13
图3-13 告警电缆的布放 3-14
图3-14 2M内部中继电缆安装图 3-16
图3-15 上拉杆处线缆布放示意图 3-18
图3-16 2M中继电缆下走线布放-转接出线 3-20
图3-17 2M中继电缆上走线布放-转接出线 3-21
图3-18 E1中继电缆直出线安装图 3-24
图3-19 上拉杆处线缆布放示意图 3-25
图3-20 E1中继电缆下走线布放-直接出线 3-26
图3-21 E1中继电缆上走线布放-直接出线 3-27
图3-22 E3/T3/E4/STM-1/以太网电缆上走线布放与绑扎 3-31
图3-23 E3/T3/E4/STM-1/以太网电缆下走线布放与绑扎 3-32
图3-24 时钟电缆和网管电缆安装 3-35
图3-25 尾纤安装图 3-38
图3-26 尾纤上走纤安装与布放 3-40
图3-27 尾纤下走纤安装与布放 3-41
图3-28 公务电话安装 3-43

 
表格目录
表3-1 线缆穿过屏蔽槽顺序表 3-1
表3-2 电源电缆安装检查表 3-10
表3-3 J9(J10)的引脚定义 3-12
表3-4 告警电缆安装检查表 3-14
表3-5 2M中继电缆绑扎次序表 3-17
表3-6 E1电缆安装检查表 3-22
表3-7 E1电缆安装检查表 3-28
表3-8 信号电缆安装检查表 3-33
表3-9 网管/时钟电缆安装检查表 3-36
表3-10 尾纤安装检查表 3-42

 
第3章  线缆安装与布放
3.1  引言
线缆为OptiX 2500+(Metro3000)设备提供接口与外部设备之间的连接,包括信号线缆和电源线缆。
  说明:
机柜内部电缆出厂前已经安装好,包括:机柜电源盒到子架的电源线、告警线、地线、风扇子架电源线。

   注意:
在线缆安装前,需检查机柜内部电缆。注意配线是否合理、整洁,接插件是否牢固,有无错插和虚插或配线凌乱和短缺的情况。如发现有接插件损坏,接插点松动,线缆部分划伤,应尽量修复或重新配线。

在本章以后的部分将介绍线缆的安装和布放方法,安装步骤为:
电源电缆 -> 告警电缆 -> E1中继电缆 -> 其它信号电缆 -> 尾纤 -> 公务电话。
各种线缆穿过子架屏蔽槽的顺序如表3-1所示。
表3-1 线缆穿过屏蔽槽顺序表
 1* 2 3 4 5 6 7 8 9 10
上子架顶 LTU12 LTU11 LTU10 LTU9   LTU4 LTU3 LTU2 LTU1
上子架底     电源电缆
串口线缆
风扇电源 尾纤 网管网线
外接时钟
SDE线缆   公务电话
下子架顶     电源电缆
串口线缆 尾纤 网管网线
外接时钟
SDE线缆   公务电话
下子架底 LTU12 LTU11 LTU10 LTU9 风扇电源  LTU4 LTU3 LTU2 LTU1
*注:子架背面从左往右。
 
3.2  布放与绑扎工艺
3.2.1  线束布放工艺
(1) 在机房有防静电地板,机柜安装了支架时,电缆可以采用下走线方式,所有电缆从地板夹层或走线槽通过。机柜直接在水泥地板上安装,没有安装支架时,可以采用上走线,需在机柜上方铺设走线梯,电缆从机柜顶部的上走线梯通过。
  说明:
电缆布放的规格、路由、截面和位置应预先设计好,电缆排列必须整齐,外皮无损伤。

(2) 中继电缆、电源电缆、尾纤分离布放。
(3) 电缆转弯应均匀圆滑,电缆转弯的最小弯曲半径应大于60mm。
   注意:
不得损伤导线绝缘层。电缆的布放须便于维护和将来扩容。

(4) 布放走道电缆时,必须绑扎。绑扎后的电缆应互相紧密靠拢,外观平直整齐,线扣间距均匀,松紧适度。
(5) 布放槽道电缆时,可以不绑扎,槽内电缆应顺直,尽量不交*。电缆不得超出槽道。在电缆进出槽道部位和电缆转弯处应绑扎或用塑料卡捆扎固定。
  说明:
对于中继电缆,布放过程中应注意不要将电缆拉紧,放线后多余电缆不应全部剪掉。在走线槽中或在活动地板下布放的线缆应按机柜分别绑扎,电缆应顺直,尽量不交*,布放完后应排列整齐,外皮无损伤,并在必要的地方留有余量。

(6) 信号电缆上走线或下走线时,应将机柜顶部和底部的信号电缆从防鼠袋穿出后将防鼠袋扎紧,防止老鼠从信号电缆走线口进入机柜。如果信号电缆上下走线时信号电缆走线口不够用,可以使用被盖板封住的信号电缆走线口,并将机柜另一侧空闲的防鼠袋拆除后安装到去除盖板的信号电缆走线口,这里以上走线为例,具体如图3-1所示。
 
1. 机柜顶部 2. 机柜底部
3. 信号电缆走线口(配盖板) 4. 信号电缆走线口(配防鼠袋)
图3-1 机柜防鼠袋配置图(上走线)
3.2.2  线束绑扎工艺
(1) 机柜内、外电缆必须绑扎。绑扎后的电缆应互相紧密靠拢,外观平直整齐,清晰及美观。
  说明:
一般按类分组,E1电缆较多可再按列分类,用线扣扎好,再由机柜两侧的走线区分别进行上走线或下走线。

(2) 使用扎带绑扎线束时,应视不同情况使用不同规格的扎带,尽量避免使用两根或两根以上的扎带连接后并扎,以免绑扎后强度降低。
(3) 扎带扎好后,应将多余部分齐根平滑剪齐,在接头处不得留有尖刺。
(4) 电缆绑成束时扎带间距应为电缆束直径的3~4倍,且间距均匀。
(5) 绑扎成束的电缆转弯时,应尽量采用大弯曲半径以免在电缆转弯处应力过大造成内芯断芯。见图3-2所示。
 
1. 错误.拐弯处不能绑扎带 2. 正确.绑扎带
3. 错误.有尖头 4. 正确.平滑剪齐
图3-2 电缆绑扎
 
3.3  电源电缆
3.3.1  类型
电源电缆(NEG):蓝色。
电源地电缆(RTN):黑色。
保护地电缆(PGND):黄绿双色线。
3.3.2  安装
将相应电缆接入电源盒面板上的5个配电柱上,见图3-3。
 
1. 第一路总开关 2. 第二路总开关
3. 保护地,接黄绿色电缆 4. 电源地(第1路),接黑色电缆
5. 电源地(第2路),接黑色电缆 6. –48V(第1路),接蓝色电缆
7. –48V(第2路),接蓝色电缆 
图3-3 电源盒配电柱示意图
   警告:
传输设备要求保护地和电源地(-48V地)分别接地。

   注意:
当外部输入的电源不是独立的两路时,配电柱“NEG1(-)”和“NEG2(-)”需用短接线连起来,从而视为输入两路-48V电源。
安装后,使用万用表测量蓝、黑线之间的电位差应该在允许的电压范围内(-38.4V~-57.6V)。

电源电缆通过线鼻固定在电源盒的配电柱上,见图3-4所示。
 
1. 电缆 2. 热缩套管 3. 螺母
4. 弹垫 5. 平垫 6. 接线螺栓
图3-4 线鼻连接图
   注意:
固定线鼻时,应注意按规定加普通垫圈及弹簧垫圈,以使线鼻与接线柱固定牢固,保持可靠、良好的接触,防止松动。在电源线及地线两头制做线鼻时,线鼻应牢固压紧线股,并用塑料绝缘胶带缠紧,不得将裸线及线鼻柄露出。

   注意:
现场进行外部电源电缆安装时必须使用M6的扭力矩扳手紧固,控制紧固力矩在4±0.5 N•m(牛顿米)的范围,不要超过此范围,否则会造成螺纹断裂或者连接不可靠。如果没有扭力矩扳手,请务必采用如图3-5所示的手动套筒紧固,确保连接的可靠性。

 
图3-5 手动套筒外形图
如果需要在一个接线柱上安装两根或两根以上的电缆时,如图3-6安装。
 
1. 平垫 2. 螺母 3. 弹垫
图3-6 两个线鼻的固定安装
线鼻一般不得重叠安装,应该采用交*安装或背靠背的安装方式。必须要重叠时,应将线鼻做成45°或90°角度处理,并且应将较大线鼻安装于下方,较小线鼻安装于上方。
3.3.3  布放
电源电缆的一端接传输设备,另一端与用户直流电源分配柜相应的端子连接。同样,地线电缆的一端接传输设备,另一端接到机房地排处。
   注意:
在电源线及地线的敷设过程中,应事先精确测量直流电源分配柜的接线端到机柜接线端子的布放距离,并预留足够的长度,以防实际敷设时电缆长度不够。如在敷设过程中发现预留长度不够,应停止敷设,重新更换电缆敷设,不得在电缆中做接头或焊点。见图3-7。

   警告:
在布放和绑扎电源电缆时,注意与其它信号线缆分开布放和捆扎。

 
图3-7 电源电缆的延长

图3-8为电源电缆上走线布放和绑扎图。
 
1. 走线架 2. 外部电源线及地线 3. 内部电源线及地线 4. 子架接地线
5. 电源地线 6. 接地条连接线 7. 子架电源接口 8. 子架告警接口
图3-8 电源电缆上走线布放与绑扎
 
图3-9为电源电缆下走线布放和绑扎图。
 
1. 内部电源线及地线 2. 子架接地线 3. 接地条 4. 电源地线
5. 接地条连接线 6. 支架 7. 外部电源线及地线 
图3-9 电源电缆下走线布放与绑扎
图中也详细地给出了子架电源线和子架告警线的连接方法。
   注意:
机柜的顶部和底部各有一个外部电源线和地线的布放孔,上走线和下走线情况只能用一个布放孔,另一个布放孔需要安装防鼠挡条。
在下走线时,外部电源线在电源盒与机柜顶盖之间的空隙进行布放,不可在机柜正面直接布放。

3.3.4  工程标签
在电源线和地线两端,均需要粘贴电源线和地线的工程标签,标签粘贴于距离两头线鼻2cm处的位置,标签的制作方法参加附录C。
3.3.5  安装检查
电源电缆安装后根据表3-2检查。
表3-2 电源电缆安装检查表
检查内容
1)PGND保护地线采用黄绿色或黄色电缆;
2)GND(BGND)地线采用黑色电缆;
3)-48V电源线采用蓝色电缆;
4)地线、电源线连接至分线盒或电源列柜时,余长要剪除,不能盘绕;
5)电源线、地线采用整段铜芯材料,中间不能有接头;
6)电源线、地线两端标签清晰、正确;
7)电源线、地线连接牢固;
8)联合接地电阻:综合通讯楼≤1;普通站≤5;
9)在电源线及地线两头制做铜鼻子时,应焊接或压接牢固,且不应将裸线及线鼻柄露出;
10)机柜外信号线与电源线分开绑扎,间距大于5cm。

 
3.4  告警电缆
3.4.1  类型
子架告警电缆。
告警输出电缆。
告警输入电缆。
告警级联电缆。
3.4.2  安装
告警电缆均从电源盒的PDA板接入或引出,图3-10为PDA板布局图。
 
图3-10 PDA板布局图
1. 子架告警电缆
一般情况下,子架告警电缆在设备出厂时已经安装好,不需要现场安装。
在某些扩容子架的情况下,可能需要安装子架告警电缆,此时只要把机柜中分配给该子架的告警电缆穿过子架屏蔽槽,插入到母板PIU上的ALARM接口上即可。注意如果电缆有屏蔽层,则需要剥皮,使电缆的屏蔽层与子架屏蔽槽的导电布紧密接触。
2. 告警输出电缆
安装步骤如下:
第一步:在传输设备侧,将告警输出电缆的DB9接头插在电源盒PDA板上的J9或J10。
第二步:将告警输出电缆的另一头接入到集中告警系统。
   注意:
当集中告警系统的告警方式为声音告警方式时,要求集中告警系统具有声音切除功能。
此外,电源盒的告警输出为两路,因此告警输出电缆剩余的两路辅助告警不用连接。

  说明:
在PDA板上,告警外接信号接到J9或J10都是一样的,因为J9和J10的对应管脚是一一短接的。

J9、J10的引脚定义见表3-3。
表3-3 J9(J10)的引脚定义
前视图 端子号 定义
 
1 主要告警地
 2 未定义
 3 紧急告警地
 4 辅助开关量1地
 5 辅助开关量2地
 6 主要告警
 7 紧急告警
 8 辅助开关量1
 9 辅助开关量2

3. 告警输入电缆
当需要实现外部告警远程检测功能时,可以引入告警输入电缆,步骤如下:
第一步:从外部设备中接出告警电缆,接头可为DB9。
第二步:告警电缆在外部设备和传输设备间走线。
第三步:将该告警电缆的DB9接头插入到电源盒的J11接口中。
电源盒PDA板的J11接口提供6路外部开关量接入。
  说明:
当外部系统(如环境检测系统)的告警量需要远程监测时,可以使用本电源盒提供的外部开关量接入功能。用户可配置这6路告警为何种告警,和外部系统一起实现外部告警远程检测功能。

   注意:
传输系统无法单独完成外部设备告警信号的引入和检测功能,必须与用户外部系统配合才能完成。

图3-11为J11接口管脚关系。
 
图3-11 J11接口接线图
4. 告警级联电缆
如果有多个机柜并列排放,可以采用告警级联方式。将设备的告警输出信号从一个机柜级联至另一个机柜,由最后一个机柜将所有设备的告警输出信号连到集中告警系统。机柜间级联方式如图3-12所示:
 
图3-12 告警外接级联方式

3.4.3  布放
告警电缆的布放参照图3-13。
 
1. 告警级联电缆 2. 至列头柜
图3-13 告警电缆的布放
3.4.4  工程标签
告警外接电缆接至用户列头柜,在列头柜上应使用标签注明哪一个接入端子是传输设备使用。标签贴在距离插头2cm处的位置,标签的制作方法参加附录C。
3.4.5  安装检查
告警电缆安装后根据表3-4检查。
表3-4 告警电缆安装检查表
检查内容
1)电缆两端标签填写正确、清晰,距电缆头2cm处;
2)告警级联时,电缆在电源盒上连接正确;
3)告警输出在告警列柜上连接正确。

3.5  2M中继电缆布放-转接出线
3.5.1  分类
2M转接电缆:由子架中的接口转接板引出,接到转接架上。
2M中继电缆:由转接架引出,接到DDF架上。

[此贴子已经被作者于2006-10-25 12:37:14编辑过]


我是通讯工作者,有时间多交流。
查看使用道具详细信息
获赠金币帖,共获得 0 个金币
下载吧-通信书籍、通信论文、通信报告集聚地!  回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
老大
  2楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 老大
等级:通信圈超级版主 帖子:1001 积分:9669 威望:3 精华:14 注册:2006/9/24 21:54:31
  发帖心情 Post By:2006/10/25 19:00:30 [只看该作者]

不知道是什么的安装手册,楼主应该交代清楚。

另外图片请上传。

其实不如直接打包压缩上传。

华为的资料太多了,这样贴出来很累的。

有这个精神就值得表扬。

本帖+20以资鼓励!

[此贴子已经被作者于2006-10-25 19:02:35编辑过]