从应用的角度上看,逆变电源的输出噪声直接影响作为负载的电子设备的工作而引人关注。即使通过了电磁兼容性测试的逆变电源,在实际应用时仍可能出现噪声电平超标的情况。主要原因如下:

  (1)逆变电源带某些负载后滤波器参数发生变化,滤波效果降低。

  (2)某些负载为含开关电源的负载,它可将其开关噪声传导到其输入侧,即SPWM逆变电源的输出侧。

  (3)输入、输出电缆平行敷设且距离很近,导致输入侧的噪声耦合到输出线上,尤其是大容量升压型逆变电源输入电流较大,噪声耦合严重。

  (4)逆变电源输出端两臂上的阻抗不对称时,引起的共模噪声电平不相等,两者之差就转变为差模噪声。如逆变电源输出滤波器采用单臂串接电感的方式,某些整流负载为缓和合闸时的冲击电流,而在其输入侧(即逆变电源的输出侧)单臂串接的扼流电感,使得两臂阻抗变得不对称。

  (5)当逆变电源输入、输出侧共模滤波电路的接地线接至同一点时,就形成了地线环流,输入侧的共模噪声通过输出侧共模滤波电路的接地线,将共模噪声耦合到输出端,即使再加一级EMI滤波器也无效。